4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.

4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:

- на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;

- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;

- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.

*

Оффлайн Tanya85

  • *****
  • 650
  • Репутация: +42/-1
5 ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1 При размещении в кухне газовой плиты, проточного водонагревателя для горячего водоснабжения и теплового агрегата для отопления мощностью до 60 кВт помещение кухни должно отвечать следующим требованиям:

- высота не менее 2,5 м;

- объем помещения не менее 15 м3 плюс 0,2 м3 на 1 кВт мощности теплового агрегата для отопления;

- в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

- кухня должна иметь окно с форточкой. Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025 м2.

5.2 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:

- высота не менее 2,5 м;

- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;

- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;

- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

5.3 При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 350 кВт в отдельном помещении на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже жилого здания помещение должно отвечать следующим требованиям:

- высота не менее 2,5 м;

- помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;

- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;

- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования.

5.4 При размещении тепловых агрегатов суммарной тепловой мощностью до 350 кВт в пристройке к жилым зданиям помещение пристройки должно отвечать следующим требованиям:

- пристройка должна размещаться у глухой части стены здания с расстоянием по горизонтали от оконных и дверных проемов не менее 1 м;

- стена пристройки не должна быть связана со стеной жилого здания;

- ограждающие стены и конструкции пристройки должны иметь предел огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;

- высота не менее 2,5 м;

- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования;

- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;

- в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.

5.5 При размещении теплогенераторов в отдельном помещении на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

*

Оффлайн Tanya85

  • *****
  • 650
  • Репутация: +42/-1
6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

6.1 Системы газоснабжения тепловых агрегатов, использующих в качестве топлива природный газ, следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.08-87* и «Правил безопасности в газовом хозяйстве».

6.2 Подача природного газа должна осуществляться от газопровода с давлением до 0,003 МПа (0,03 кгс/см2).

6.3 Ввод газопровода следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлены тепловые агрегаты.

6.4 Отведение дымовых газов следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.

6.5 Допускается предусматривать удаление дымовых газов от теплогенераторов, оборудованных встроенной установкой принудительного удаления дымовых газов,через наружную стену помещения.

*

Оффлайн Tanya85

  • *****
  • 650
  • Репутация: +42/-1
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ АГРЕГАТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОДНОКВАРТИРНЫХ ИЛИ БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

*

Оффлайн DEN100

  • *****
  • 642
  • Репутация: +37/-3
  • Пол: Мужской
Очень оперативно!! Громадное мерси))) :D

*

салас

Re: Котел в частном доме
« Ответ #20 : Апреля 25, 2011, 06:45:10 »
спасибо, полезно  :-*

*

Оффлайн ask1

  • ***
  • 148
  • Репутация: +1/-0
Re: Котел в частном доме
« Ответ #21 : Декабря 21, 2011, 13:35:26 »
6.4 Отведение дымовых газов следует предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*.
СНИП отменен, действующий -СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.2009
Так же полезен: СП 41-104-2000 "проектирование автономных источников теплоснабжения"
Выудил такую информацию:
"При устройстве дымоходов следует избегать горизонтальных участков (длина
горизонтальных участков допускается: для твердотопливных котлов - не более 0,5 м,
для котлов с газовыми и дизельными механическими горелками - не более 2 м).
Для котлов с атмосферными горелками вертикальный выход из котла должен
быть не менее 0,2 м, уклон горизонтальной части дымохода не менее 0,03 в сторону
котла."
В каком официальном документе это прописано? В выше мной перечисленных не нашел (искал поиском Стройконсультанта).
Можно ли из вышеуказанного сделать вывод, что для атмосферных котлов не нормируется расстояние горизонтальных участков дымоходов?




*

Оффлайн Gorynych

  • *****
  • 1078
  • Репутация: +87/-3
  • Пол: Мужской
Re: Котел в частном доме
« Ответ #22 : Декабря 21, 2011, 16:34:58 »
Если это не идет в разрез с рекомендациями производителя оборудования.

*

Оффлайн ask1

  • ***
  • 148
  • Репутация: +1/-0
Re: Котел в частном доме
« Ответ #23 : Декабря 22, 2011, 16:59:22 »
не более 2 м
А откуда все таки эти данные?

*

Оффлайн Tanya85

  • *****
  • 650
  • Репутация: +42/-1
Re: Котел в частном доме
« Ответ #24 : Декабря 22, 2011, 18:03:03 »
А откуда все таки эти данные?

Правила безопасности в газовом хозяйстве-их использует инспектор при приёмке.Вроде там что то такое было .

*

Оффлайн ALAKK

  • *****
  • 625
  • Репутация: +55/-7
  • Пол: Мужской
  • Он спорил с модером...
Re: Котел в частном доме
« Ответ #25 : Декабря 22, 2011, 19:18:57 »
Приятно почитать форум, где выкладываются мысли проектантов, соответствующие НТД. Но смею напомнить, что если сама котельная менее 100 квт мощности (это до 700-1000 м2 площади обогрева), то она не представляет ровно никакого интереса для надзорных органов и ни один надзорщик туда даже не заглянет. Может пожарного нелегкая  иногда занесет. Хотя и это проблематично...
Другое дело трассы подачи и, если используется, емкость для СУГ. Тут все серьезнее. Но это другая история

*

Оффлайн Tanya85

  • *****
  • 650
  • Репутация: +42/-1
Re: Котел в частном доме
« Ответ #26 : Декабря 22, 2011, 19:46:48 »
Уважаемый ALAKK ,не знаю как у Вас, но в Украине при установке котла в квартире ,для автономного отопления, без здачи инспектору с газ конторы, газ не запустят,он и проверяет кубатуру помещения, вентиляцию ,дымоход, двери ,окна,расположение и прочее, что требуют нормы.

Он же и проводит переодические осмотры в период эксплуатации.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 20:15:48 от Tanya85 »

*

Оффлайн Gorynych

  • *****
  • 1078
  • Репутация: +87/-3
  • Пол: Мужской
Re: Котел в частном доме
« Ответ #27 : Декабря 22, 2011, 20:29:42 »
Не только на Украине, а везде главная задача инспектора, или кто он там, получить взятку. Для котла 35кВт. с закрытой камерой сгорания, коаксиальным дымоходом не использующим воздух из помещения требуют 15куб.м. объема помещения, естественной вентиляции, окна... ссылаясь на нормы для отечественных керогазов 20-х годов!

*

Оффлайн Tanya85

  • *****
  • 650
  • Репутация: +42/-1
Re: Котел в частном доме
« Ответ #28 : Декабря 22, 2011, 20:34:40 »
главная задача инспектора, или кто он там, получить взятку.
Согласна, но подпись его нужна ,любая наша система лишена логики и здравого смысла, вот так и существуем.

 