Пожалуйста, не блокируйте рекламу!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

Оффлайн dima

  • *****
  • 894
  • Репутация: +21/-0

Test

Кому нибудь приходилось соблюдать эту норму и как выглядело сечение стены ? выносили перекрытие на 30см. ?
если делали отсечку, то расскажите как, у нас по этому вопросу есть только предположения...  


5.4.17 Противопожарные перекрытия 1-го типа должны разделять наружные стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на 30
см.
Допускается не разделять противопожарными перекрытиями 1-го типа наружные стены, если одновременно выполняются следующие условия:
участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (противопожарные пояса) выполнены глухими при расстоянии между верхом окна
нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м;
предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее EI 150;
класс пожарной опасности данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее К0;
наружная теплоизоляция и отделка зданий на уровне противопожарного перекрытия должна разделяться огнестойкой отсечкой из негорючих
материалов толщиной не менее толщины перекрытия.

*

Оффлайн gogiyar

  • *****
  • 1315
  • Репутация: +28/-0
  • Пол: Мужской
 лучше показать свой пример, потом легче советы давать, что там у вас за сена-материал?

*

Оффлайн Valery W

  • *****
  • 5987
  • Репутация: +634/-14
  • Пол: Мужской
Кому нибудь приходилось соблюдать эту норму и как выглядело сечение стены ?
Каждый проект соблюдаем эту норму в части выполнения вышеприведенных условий:
1. ... расстоянии между верхом окна нижележащего этажа и низом окна вышележащего этажа не менее 1,2 м
Поскольку в Технических свидетельствах на подсистемы для вентфасадов есть условие на такое расстояние между проемами.  
2. предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания) предусмотрен не менее EI 150
Стена из кирпича 250 мм имеет предел огнестойкости 5,5 часа, т.е., REI 330
Ну и далее по остальным пунктам.

*

Оффлайн dima

  • *****
  • 894
  • Репутация: +21/-0
Приложил картинку, посмотрите пожалуйста, там вопрос
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2013, 14:48:53 от dima »

*

Оффлайн snorry

  • ***
  • 223
  • Репутация: +14/-0
  • Пол: Мужской
Дима, ответьте, пожалуйста на вопрос: а минвата - горючая?

*

Оффлайн dima

  • *****
  • 894
  • Репутация: +21/-0
Дима, ответьте, пожалуйста на вопрос: а минвата - горючая?

в данном случае неважно горючая ли минвата, она в любом случае должна отсекаться вместе с наружней отделкой чтобы в воздушную прослойку не проходило пламя

вопрос как это отсечение сделать и чем и на какую толщину, толщину монолитного пояса или на толщину перекрытия 

*

Оффлайн gogiyar

  • *****
  • 1315
  • Репутация: +28/-0
  • Пол: Мужской
не вижу никаких проблем, общая высота монолитного пояса и газобетона у вас 1,2м? если да то все нормы соблюдаются 

*

Оффлайн buakaw

  • ***
  • 173
  • Репутация: +15/-0
  • Пол: Мужской
в данном случае неважно горючая ли минвата, она в любом случае должна отсекаться вместе с наружней отделкой чтобы в воздушную прослойку не проходило пламя
"минвата" вообще-то слабогорючая, но официально ее относят к группе НГ, и в данном случае это важно - при соблюдении 1,2 метра "рассечки" отсекаться по нормам она не должна

*

Оффлайн dima

  • *****
  • 894
  • Репутация: +21/-0
ответ - картинка

однозначно же написано "должна отсекаться теплоизоляция и наружная отделка" 
не написано же, если изоляция негорючая то отсекать не нужно
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2013, 08:49:47 от dima »

*

Оффлайн snorry

  • ***
  • 223
  • Репутация: +14/-0
  • Пол: Мужской
про наружную отделку - считаю что не касательно НФС написано
НО: в навесные системах, кстати устраивается пожарная отсечка вокруг проёмов  не только минватой, но и панелями - для защиты от проникновения огня в вентилируемое пространство

*

Оффлайн dima

  • *****
  • 894
  • Репутация: +21/-0
в вентилируемое пространство

да, наврена чтоб ветрозащита не загорелась
всем спасибо 

*

Оффлайн Valery W

  • *****
  • 5987
  • Репутация: +634/-14
  • Пол: Мужской
dima, в вашем случае вообще перекрытие является противопожарным? Оно находится между двумя пожарными отсекам? Эти вопросы относится к верному определению вами пожарного отсека.
Если перекрытие противопожарное, то надо закрыть воздушный зазор базальтовой ватой, как на вашем втором разрезе.
И в любом случае надо соблюсти еще требования пункта 5.4.18  СП 2.13130.2012.

 

Похожие темы

  Тема / Автор