Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #15 : Февраля 23, 2009, 13:45:01 »

Test

Что за бред. положение расчетной точки не измениться от размеров окна. Читайте нормативную документацию там все четко прописанно положение расчетных точек для различных типов помещений.
для расчетной точке по вертикали есть 2 положения, на полу и на уровне рабочей поверхности, для жилья точка находиться на полу. Видимо ваш коллега перепутал высоту подоконника и уровень рабочей поверхности, ну эт ничего, просто в экспертизе потыкают носом, назовут бараном, томно поднимут глаза скажут и где вас таких учат и завернут расчет))))

Не бред, а суровая реальность. Я говорю про не про КЕО, а про инсоляцию: "Расчетная точка - точка на пересечении горизонтальных лучей солнца, определяющих начало и окончание инсоляции без учета окружающей застройки.  Инсоляционные углы светопроема - горизонтальные и вертикальные углы, в пределах которых на плоскости светопроема возможно поступление прямых солнечных лучей. При расчете инсоляционных углов глубина световых проемов принимается равной расстоянию от наружной плоскости стены до внутренней плоскости переплета." ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСОЛЯЦИИ И СОЛНЦЕЗАЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01   Схемки прилагаются.

*

Оффлайн Uncle

  • ***
  • 111
  • Репутация: +12/-0
  • Пол: Мужской
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #16 : Февраля 23, 2009, 17:20:08 »
мдя уж, не внимательно прочел пост.
на счет инсоляции все верно можно и поднять окно чтоб увеличить время. но лучше сначала воспользоваться поблажкой предоставленной снипом (можно скинуть 10 мин за счет погрешности), а уж потом геометрию править

*

Оффлайн Valery W

  • *****
  • 5987
  • Репутация: +634/-14
  • Пол: Мужской
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #17 : Февраля 23, 2009, 17:43:41 »
Я тоже был обескуражен. Ладно, думаю, промолчу.
А все из-за того, что сначала идет цитирование поста про КЕО. ;D

*

Оффлайн ufo

  • ****
  • 398
  • Репутация: +85/-0
  • Пол: Мужской
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #18 : Февраля 24, 2009, 17:29:50 »
Простите за флейм но фишка с уменьшением высоты окна действительно любопытная :))
кстати коственно этот прием в жилье ограничивает требования снипа , площадь пола к площади окон, ну и  КЕО,  так-что инсоляция может и стала проходить а вот остальное он нарушил...
з.ы. С КЕО действительно гемор у нас спрашивают :(((
 ели уговорил экспертизу принять расчет 19 кабинетов в разных местах и разных назначений вместо просчета более 200 кабинетов для поликлиники...

*

Оффлайн Uncle

  • ***
  • 111
  • Репутация: +12/-0
  • Пол: Мужской
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #19 : Февраля 24, 2009, 20:26:45 »
Простите за флейм но фишка с уменьшением высоты окна действительно любопытная :))
уменьшениее окна за счет увеличения подоконника это не решение проблеммы, так как чел в данном случае решал только 1 вопрос инсоляцию, но ухудшил КЕО да и эстетически жить в комнате с окном под потолком бррр да и по экономике это очень круто снизит покупательную привлекательность.

*

Оффлайн Нилхор

  • ***
  • 100
  • Репутация: +2/-0
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #20 : Февраля 24, 2009, 20:40:20 »
Когда не до жиру....  очень даже пригодится. Запомним.

*

Оффлайн Uncle

  • ***
  • 111
  • Репутация: +12/-0
  • Пол: Мужской
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #21 : Февраля 24, 2009, 22:02:58 »
Когда не до жиру....  очень даже пригодится. Запомним.
Тогда подкину еще один вариантик решения:
-Нет окна, нет проблем.

*

Оффлайн Нилхор

  • ***
  • 100
  • Репутация: +2/-0
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #22 : Февраля 25, 2009, 21:43:41 »
Да нет, лучше уж солнышко повыше запустить, скажем на полградуса - этого будет достаточно.

*

Оффлайн Uncle

  • ***
  • 111
  • Репутация: +12/-0
  • Пол: Мужской
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #23 : Февраля 25, 2009, 22:34:36 »
Да нет, лучше уж солнышко повыше запустить, скажем на полградуса - этого будет достаточно.
даа уж, ну что тут сказать, вперед и с песнями к трудовым подвигам.

*

Оффлайн ivasili

  • ****
  • 372
  • Репутация: +19/-0
  • Пол: Мужской
  • Кто понял жизнь работать бросил.
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #24 : Февраля 27, 2009, 19:01:32 »
Читайте СНиПы!..)) Если для жилья то по снипу СНиП 2.08.01-89 Жилые здания - Естественное освещение следует принимать согласно требованиям СНиП II-4-79. При этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Минимальное отношение должно быть не менее 1:8, для мансардных этажей, при применении мансардных окон, допускается принимать отношение 1:10. Для общественных и административных читать тут СНиП 2.08.02-89*,  СНиП 31-05-2003

*

Оффлайн Vachik

  • *****
  • 4759
  • Репутация: +734/-4
  • Пол: Мужской
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #25 : Февраля 27, 2009, 19:19:56 »
Шарик задал вопрос и улетел, а мы все мучаемся, отвечаем ему, советы даем. :angel:

*

Оффлайн stik

  • ***
  • 159
  • Репутация: +10/-0
  • Пол: Мужской
  • главное мозги, а не голова
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #26 : Марта 01, 2009, 13:36:06 »
Вот хорошо сейчас есть стеклопакеты. А в Совдеповские времена запроектированные школы с просчитанным КЕО, с огромными окнами, и с детьми в шубах на уроках. А сейчас закладываем, и уменьшаем, и начхать всем на КЕО.
Согласен...На сегодняшний день перспектива такая: чем больше кошель у заказчика, тем проще пренебречь всеми нормами и правилами. Другое дело если заказчик делает с расчетом на себя, а если нет? ..то видать он хотел все это на... у него ограничение по площади застройки и люди в экспертизе свои...

*

Оффлайн Uncle

  • ***
  • 111
  • Репутация: +12/-0
  • Пол: Мужской
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #27 : Марта 02, 2009, 09:25:12 »
Согласен...На сегодняшний день перспектива такая: чем больше кошель у заказчика, тем проще пренебречь всеми нормами и правилами. Другое дело если заказчик делает с расчетом на себя, а если нет? ..то видать он хотел все это на... у него ограничение по площади застройки и люди в экспертизе свои...
по практике уже сколько раз сталкивался с таким, приходит заказчик весь распальцованный, все куплю всех продам и когда такому говоришь дескать нет это идет в нарушение норм, а в ответ что нибудь типа не боись есть свои люди а других купим. И когда подходим ближе к телу вдруг люди оказываются не своими и или их откуда нибудь уходят а тех кого собирались купить оказываются дороже переделок, вот тут начинаются танцы в обратку. Так все предсказуемо.

*

Оффлайн Нилхор

  • ***
  • 100
  • Репутация: +2/-0
Re: Размеры и количество окон в помещении
« Ответ #28 : Марта 02, 2009, 17:28:25 »
Довелось ознакомиться сегодня с одним проектом многоэтажного дома. Спецификация содержит 16 видов балконных дверей- от 1,2 м до 0,7 м.  Т.е. представления о заполнении проемов нулевое. Следом за горе- архитекторшей прошли горе -конструкторши, ляпы теже самые (раздел АС). Уровень молодых специалистов пугает, особенно женщин.

 