Во-первых, посты объединены с существующей темой.
Думаю будет и вопрос почему у вас эвакуационный путь сужается с 1200 в воздущной зоне до 1050 на лестнице.
Во-вторых, не надо
думать гадать, а надо читать нормы.
Пройдемся по всей цепочке от выхода из квартиры, читая российские нормы.
Эвакуационный выход. Ширина должна быть не менее 0,8 м (по п.4.2.5 СП 1.13130.2009)
Путь эвакуации. Ширина должна быть не менее 1 м (по п.4.3.4 СП 1.13130.2009) ... и не менее 1,2 м (по п.5.1.1 СП 1.13130.2009)
Но в многоквартирном жилье... ширина коридора должна быть не менее 1,4 /1,6 м (по п.5.4.4 СП 1.13130.2009) (по п.7.2.2 СП 54.13330.2011)
Эвакуационный выход. Ширина должна быть не менее 0,8 м (по п.4.2.5 СП 1.13130.2009)
Площадка перед лифтами. Ширина должна быть не менее .... (по п.4.9 СП 54.13330.2011)
Эвакуационный выход. Ширина должна быть не менее 0,8 м (по п.4.2.5 СП 1.13130.2009)
Переход через воздушную зону. Должен иметь ширину не менее 1,2 м (по п.4.4.9 СП 1.13130.2009)
Эвакуационный выход. Ширина должна быть не менее 0,8 м (по п.4.2.5 СП 1.13130.2009)
Лестничный марш. Ширина должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее 1,35 /1,2 /0,7 /0,9 м (по п.4.4.1 СП 1.13130.2009)....
Но в многоквартирном жилье... не менее 1,05 /1,2 м (по п.8.2 СП 54.13330.2011)
Лестничные площадки. Ширина должна быть не менее ширины марша и бла-бла-бла (по п.4.4.3 СП 1.13130.2009)
Ширина наружных дверей (выхода на улицу) лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы (по п.4.2.5 СП 1.13130.2009)
Теперь к ширине эвакуационных выходов применим фразу из п.4.2.5 СП 1.13130.2009:
"Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком".
А к ширине эвакуационных путей применим фразу из п.4.3.4 СП 1.13130.2009:
"В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком".
А к ширине лестничных площадок применим фразу из п.4.4.3 СП 1.13130.2009:
"Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей."
А также можно учесть выше приведенные фразы из рекомендаций по проектированию для маломобильных групп населения и про ношение гробов, диванов и роялей.
И не забываем, что приведенные размеры проемов даны в свету, т.е, замеряем по коробке когда дверь открыта.