Пожалуйста, не блокируйте рекламу!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

Оффлайн Valery W

  • *****
  • 5987
  • Репутация: +634/-14
  • Пол: Мужской
Re: Эвакуационные пути и выходы
« Ответ #45 : Ноября 13, 2013, 21:44:27 »

Test

Во-первых, посты объединены с существующей темой.

Думаю будет и вопрос почему у вас эвакуационный путь сужается с 1200 в воздущной зоне до 1050 на лестнице.
Во-вторых, не надо думать гадать, а надо читать нормы.

Пройдемся по всей цепочке от выхода из квартиры, читая российские нормы.

Эвакуационный выход.  Ширина должна быть не менее 0,8 м  (по п.4.2.5  СП 1.13130.2009)
Путь эвакуации.  Ширина должна быть не менее 1 м (по п.4.3.4  СП 1.13130.2009) ... и не менее 1,2 м (по п.5.1.1  СП 1.13130.2009)
      Но в многоквартирном жилье... ширина коридора должна быть не менее 1,4 /1,6 м  (по п.5.4.4  СП 1.13130.2009) (по п.7.2.2  СП 54.13330.2011)
Эвакуационный выход.  Ширина  должна быть не менее 0,8 м  (по п.4.2.5  СП 1.13130.2009)
Площадка перед лифтами. Ширина должна  быть не менее .... (по п.4.9  СП 54.13330.2011)
Эвакуационный выход.  Ширина должна быть не менее 0,8 м  (по п.4.2.5  СП 1.13130.2009)
Переход через воздушную зону. Должен иметь ширину не менее 1,2 м  (по п.4.4.9  СП 1.13130.2009)
Эвакуационный выход. Ширина должна быть не менее 0,8 м  (по п.4.2.5  СП 1.13130.2009)
Лестничный марш. Ширина должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее 1,35 /1,2 /0,7 /0,9 м  (по п.4.4.1  СП 1.13130.2009)....
     Но в многоквартирном жилье... не менее 1,05 /1,2 м (по п.8.2  СП 54.13330.2011)
Лестничные площадки. Ширина должна быть не менее ширины марша и бла-бла-бла (по п.4.4.3  СП 1.13130.2009)
Ширина наружных дверей (выхода на улицу) лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы (по п.4.2.5  СП 1.13130.2009)

Теперь к ширине эвакуационных выходов применим фразу из п.4.2.5  СП 1.13130.2009:
"Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком".

А к ширине эвакуационных путей применим фразу из п.4.3.4  СП 1.13130.2009:
"В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком".

А к ширине лестничных площадок применим фразу из п.4.4.3  СП 1.13130.2009:
"Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать расчетную ширину лестничных площадок и маршей."

А также можно учесть выше приведенные фразы из рекомендаций по проектированию для маломобильных групп населения и про ношение гробов, диванов и роялей.

И не забываем, что приведенные размеры проемов даны в свету, т.е, замеряем по коробке когда дверь открыта.

*

Оффлайн Марина_А

  • 2
  • Репутация: +0/-0
Re: Эвакуационные пути и выходы
« Ответ #46 : Января 24, 2014, 18:24:34 »
Ситуация следующая. Разрабатывается проект капитального ремонта здания детского сада. Основная лестница в здании(существующая) не проходит по ширине марша (по факту 1,24, надо соответственно 1,35 м), с площадками лестницы та же история. Проектом добавляются 2 лестницы 3-го типа с торцов здания для "компенсации" эвакуационного выхода, однако лестница 3-го типа может служить только как второй эвакуационный выход(п. 5.2.16 СП 1.13130.2009). Эксперт просит обосновать расчетом ширину марша лестницы(у которой собственно ширины марша и не хватает). У кого-нибудь есть примеры расчета или ссылку на конкретную норму или методику...На форуме нашла только общие фразы..помогите пожалуйста!!!

*

Оффлайн Valery W

  • *****
  • 5987
  • Репутация: +634/-14
  • Пол: Мужской
Re: Эвакуационные пути и выходы
« Ответ #47 : Января 24, 2014, 20:40:07 »
Вам нужно произвести расчет пожарного риска.

В соответствии с ФЗ №123 статьей 6 ("Условия соответствия объекта защиты") расчет риска производится при отступлении от обязательных требований пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах. 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" от 16 февраля 2008 г. (п. 26) расчет пожарного риска также производится при разработке раздела противопожарные мероприятия в случае отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Определение расчетных величин пожарного риска производится по методике определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (Приложение к Приказу МЧС РФ № 382 от 30.06.2009 г.)

*

Оффлайн Марина_А

  • 2
  • Репутация: +0/-0
Re: Эвакуационные пути и выходы
« Ответ #48 : Января 25, 2014, 11:19:46 »
 приказ МЧС России от 12 декабря 2011 года N 749 о внесении изменений в методику от 30.06.2009...и данном документе в п. 1 здания класса Ф1.1 исключены из зданий на которые распространяется действие данной методики. И как быть с этим?
Или сделать вид, что я этого не видела и считать по методике от 2009г.? 
P.S. Может есть пример расчета пожарного риска для какого-нибудь общественного здания? пожалуйста пришлите, если есть...

*

Оффлайн Valery W

  • *****
  • 5987
  • Репутация: +634/-14
  • Пол: Мужской
Re: Эвакуационные пути и выходы
« Ответ #49 : Января 30, 2014, 22:39:30 »
И как быть с этим?
Наверно, ломать стены и расширять лестницу.
Может есть пример расчета пожарного риска для какого-нибудь общественного здания?
В Приложении к Приказу все уже есть. Ставите свои данные и считаете.

 

Похожие темы

  Тема / Автор