Пожалуйста, не блокируйте рекламу!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

Оффлайн lamfadel

  • ***
  • 98
  • Репутация: +6/-3
  • Пол: Мужской

Test

Нужно посчитать количество объектов (светильников) по зонам.
Часть светильников находится на потолке, то есть фактически на другом этаже.
Вопрос: зона считает только те элементы, которые находятся на полу и на стенах. А как настроить так, что бы считалось на потолке в этой зоне? Уже все попробовал... и неужели никак?
Задавать дополнительные параметры принадлежности элементов к определенному помещению в ручную не удобно, так как они перемещаются часто в процессе проектирования и корректировок, что может привести к ошибкам в подсчетах...

*

Оффлайн A

  • ***
  • 192
  • Репутация: +25/-1
  • Пол: Мужской
Подсчет элементов зоны на потолке
« Ответ #1 : Мая 31, 2019, 15:04:15 »
То есть у вас двусветное пространство, которое в ArchiCAD вы решили разбить по этажам? Зона находится на основном, читай первом, уровне. Да, зона не будет считать светильники на вышележащем этаже по критерию этой зоны. Даже если зона объемная на высоту всего двусветного этажа, не будет. Считайте светильники без зоны по другим критериям.
У меня тоже самое было с розетками на потолке двусветного пространства. Пришлось помещать на первый уровень с показом этажом выше.
Тоже все испробовал.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk


 

Похожие темы

  Тема / Автор