Добрый день, коллеги!
Есть те, кто работал в EcoDesigner STAR для ArchiCAD? интересует вопрос по его точности подсчета теплопотерь и тепловых нагрузок на помещение.
Считал условное помещение в Старе, Valtec и Heat Balance. В двух последних получил одинаковые результаты теплопотерь, в то время как значения Стара отличаются на 40%. Физические характеристики ограждающих конструкций везде одинаковы, коэффициенты теплопередачи тоже. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина таких различий?

*

Оффлайн PUX

  • *****
  • 1128
  • Репутация: +54/-0
  • Пол: Мужской
  • mad skill non-sence designer
Нормально он считает, но много танцев с бубном. Ну и если геометрия сложная, то надо делать отдельную модель конкретно для расчёта. Упомянутые программы не пробовал. 
Делал расчёты в BV2, IES VE, IDA-ICE ну и конечно руками с усреднёнными значениями тепла от Солнца (по опытным путём составленной таблице).  На маленьких модельках Стар не отличается особо.

Я в итоге купил IDA ICE Basic.  Для суровых требований в Эстонии подходит. Сложная, но очень гибкая программа.

 