Всех приветствую.
Столкнулся с такой вот проблемой - Нужно сделать проект перепланировки квартиры (себе!). Сам занимаюсь в основном конструктивом и потому правил оформления данного проекта не знаю.
Подскажите кто знает:
1. Состав проекта
2. Что писать в общих данных?
3. Какие требуются приложения?
А вот если бы кто нибудь скинул какой нибудь образец было бы вообще здорово. \
Заранее спасибо
НУЖНО:
1. Техническое заключение о возможности данной перепланировки (выдается автором дома или организацией, в лицензии которой имеется пункт "ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ").
2. Проект перепланировки (переустройства) в составе чертежей марки АС:
- титульный лист;
- лист общих данных;
- общая пояснительная записка;
- записка по производству работ (электроборудование);
- записка по производству работ (вентиляция);
- записка по противопожарным мероприятиям при производстве общестроительных работ;
- план помещений БТИ;
- экспликация БТИ;
- план помещений до переустройства (перечертить в электронном виде) и напечатать;
- план помещений после переустройства;
- экспликация помещений после переустройства;
- план трубной разводки в санузлах и др. помещениях при необходимости;
- экспликация полов;
- узлы и расчет усиления выполняемых проемов в неущих конструкциях;
- мероприятия по устройству звукоизоляции полов и перекрытий;
- узел устройства гидроизоляции в санузле.
3. В общих данных пишешь по блокам сверху вниз внутри рамки:
- заголовок: ведомость четрежей основного комплекта АС,
- далее таблица листов записки и чертежей;
- далее блок текста "Несущая способность здания в результате переустройства не нарушается и все идущие транзитом инженерные коммуникации не затрагиваются";
- далее блок текста: "Технические решения, разработанные в проектной документации, соответствуют требованиям:
1. Действующих норм и правил строительного проектирования, экологическим, санитарно-гигиеническим нормам РФ.
2. Нормам и правилам, обеспечивающим пожаро- и взрывоопасность при эксплуатации проектируемого объекта, при соблюдении требований и мероприятий, предусмотренных рабочими чертежами.
ГИП ___________________________ подпись ____________ФИО_______________.
- далее блок текста: "Проект выполнен в соответствии со СНиП 2.08.02-89 "Жилые здания", ВСН 58-88 "Положение об организации и проведении реконструкции жилых зданий", МГСН 3.01.-01 "Жилые здания", Законом г. Москвы №37 от 29.09.1999 "О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории г. Москвы", с распоряжением мэра г. Москвы "Об упорядочении проведения переоборудования и перепланировки жилых и нежилых помещений в жилых домах г. Москвы" от 31 июля 1996 года за №1661-РМ и дополнением МОСГОРДУМЫ №22 от 7 апреля 2004 года "О внесении изменений и дополнений в закон №37 г. Москвы".
Это все по внутрянке и не больше (!!!) для МВК.
Привет, что непонятно пиши!