Пожалуйста, не блокируйте рекламу!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

Оффлайн Нилхор

  • ***
  • 100
  • Репутация: +2/-0

Test

Вполне добротная программа NormCad, без графики конечно, подкупает простотой, хорошим отчетом ... Просто есть множество практических вопросов по пароизоляции, где на первый план выступает не столько сам расчет, сколько правильность выбранного  конструктивного решения утепления огр. конструкции. Например утепление изнутри помещения и т.д., т.е. не традиционные узлы, а компромиссные...

*

ALEXEYYY

Ребята, кто работал в therma 6 (америкосовская программа), подскажите как задавать вентилируемые прослойки и моделировать на стеклах и- и к- покрытие???

*

Оффлайн maric

  • *****
  • 1202
  • Репутация: +91/-3
В Тульской программе BASE 7.3 тоже реализован теплотехнический расчет ограджающих конструкций. С графикой, но нет такого отчета, как в NormCAD.

*

Xium

Вышел очередной релиз программы ТеРеМОК 0.8.4 сборка 0114. Который Вы можете скачать с официального сайта http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/.

Список изменений включает в основном интересные вкусности:
  • Реализован новый вариант отчёта;
  • Исправлена ошибка: при расчете наружных стен и покрытий промышленных зданий в отчёте в версии программы для Windows вместо значения нормируемого температурного перепада dtn выводилось NaN;
  • Добавлен расчёт суммарного теплового потока через 1 м2 конструкции (на основании п. 9.1.3. СП 23-101-2004 и таблицы 6 СНиП 23-02-2003);
  • Добавлен расчёт температуры и местоположения точки росы.

Интересно Ваше мнение о новой функциональности.

*

Оффлайн DeMarko

  • ****
  • 397
  • Репутация: +21/-0
  • Пол: Мужской
будем смотреть, спасибо)

*

Оффлайн deemon

  • ****
  • 426
  • Репутация: +13/-1
  • Пол: Мужской
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
Что за баг с городом Сочи? Почему нельзя выставить требуемую мне температуру? Посмотрите. Я про Теремок.

*

Xium

deemon, здесь принцип такой — на основании формулы (2) СНиП 23-02-2003 и данных по Сочи из СНиП 23-01-99 — t_ht=6.4 ºC и z_ht=72 сут. Имеется ограничение D_d по таблице 4 СНиП 23-02-2003 в интервале от 2000 до 12000, тогда интервал внутренней температуры t_int=D_d/z_ht+t_ht будет от 2000/72+6.4≈34.2=35 ºC  до 12000/72+6.4=173 ºC.
Вот откуда это ограничение.

*

Оффлайн deemon

  • ****
  • 426
  • Репутация: +13/-1
  • Пол: Мужской
  • Я злой тигр! Всем бояцца!!!
Понятно... Но вы представьте себе зтмой в спальне 35-градусную жару. Прога интересная, но, к сожалению, лично для меня бесполезная...

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
deemon, здесь принцип такой — на основании формулы (2) СНиП 23-02-2003 и данных по Сочи из СНиП 23-01-99 — t_ht=6.4 ºC и z_ht=72 сут. Имеется ограничение D_d по таблице 4 СНиП 23-02-2003 в интервале от 2000 до 12000, тогда интервал внутренней температуры t_int=D_d/z_ht+t_ht будет от 2000/72+6.4≈34.2=35 ºC  до 12000/72+6.4=173 ºC.
Вот откуда это ограничение.
Не зачёт!

*

lvikont

http://www.allbau-software.de/index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=1
Allklima 2008.5 и 2009 

Увидела свет Allklima 2008.5. Выход версии Allklima 2009 перенесен

В связи с принятием решения о переносе выхода версии 2009 из-за более глубокой переработки Allklima4AutoCAD, которая будет выполнено в два этапа (версия 2009 - зима 2008; версия 2009.5 - весна-лето 2009), мы рады объявить о выходе промежуточной версии Allklima4AutoCAD 2008.5!

Версия 2008.5 включает в себя следующие особенности:

1. Работает и на AutoCAD 2009, включая AutoCAD 2009 LT
2. Появилась новая комфортная система ассоциативного надписывания
3. Введены данные строительных материалов и ограждающих конструкций по ДБН Украины В.2.6-31-2006 "Теплова ізоляція будівель", СНБ-ТКП 45-2.04-43-2006, СНБ 2.04.02-2000  Беларуси
4. Появилась функция сравнения вариантов расчета теплопотерь
5. Доработана аксонометрия по ГОСТ - теперь в нее выдаются и объекты типа "ЗД в ветви автоконструирования"
6. Усовершенствованы расчеты:
- теплопотерь по СНиП 2.04.05-91*, 41-01-2003;
- воды по СНиП 2.04.01-85*;
- расчета подвала по зонам - по СНиП 2.04.05-91*;
- расчет системы отопления "теплый пол"
7. Пополнены библиотеки оборудования, выпускаемого и просто широко распространенного в странах СНГ, например, радиаторы Минского завода, теплоизоляция Paroc, и другое.

Поставка версии 2008.5 пользователям СНГ начнется в ноябре 2008.

Версия 2009 получит, помимо прочего, поддержку 64-разрядных машин (при условии 64-разрядной операционной системы и AutoCAD), расчет шума вентсистем, расчет нагрузок вентиляции, и сильно переработанный интерфейс пользователя, за счет которого она уже получила отзыв бета-тестеров "easy & fast". О деталях версии 2009.5 пока не объявляется.

Зарегистрировать полученную триальную лицензию Allplan Инж системы / Allklima теперь можно более удобно, чем раньше, например online по интернет:

- на www.allbau-software.de/reg_HVAC_trial .
 
 
 
 
Сертификат производителя
 
 
Настоящим подтверждается, что программный продукт Allklima for AutoCAD 
локализован в соответствии со следующими СНиП/СП и ГОСТ:
 
Каталоги:
- Климатические данные регионов: СНиП 23-01-99, 2.01.01-82, СНБ 4.02.01-03 и 2.04.02-
2000, СНиП РК 2.04-21-2004
- Теплофизические свойства материалов: СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника", СП
23-101-2004 "Тепловая защита зданий", СНиП РК 2.04-03-2002, ДБН В.2.6-31-2006 "
Теплова ізоляція будівель", СНБ-ТКП 45-2.04-43-2006
- Коэффициенты теплоотдачи ограждающих конструкций наружу/внутрь по СНиП II-3-
79*, СП 23-101-2004, ДБН В.2.6-31-2006 " Теплова ізоляція будівель"
- оптимальные и допустимые нормы температуры в помещениях по ГОСТ 30494-96
"Здания жилые и общественные. Микроклимат в помещениях"
- Венткороба из жести по ГОСТ 24751-31 (СНиП 41-01-2003) - размеры и толщины
- Круглые вентиляционные трубы по СНиП 2.04.05-91
- Трубы стальные сантехнические и отопительные по ГОСТ 3262-75, канализационные по
6942.2-80, 18599-2001
- Радиаторы чугунные и конвекторы по ГОСТ
- Условные обозначения элементов инженерных систем по ГОСТ 21.205-93
- Расчетные данные сантехприборов по СНиП 2.04.01-85*
 
Расчеты:
- Теплопотери по СНиП 2.04.05-91*, СНиП 41-01-2003 (через ограждающие конструкции,
инфильтрация по ф (2), неутепленный пол подвала - укрупненно) 
- Изменения к данному СНиП для Украины (полуавтоматически)
- Расход воды по СНиП 2.04.01-85*
- Местные сопротивления фасонных частей по Рекомендациям СантТехПроекта, г,
Москва, 1979 г.
 
Оформление выходной документации:
- Спецификация по ГОСТ (завод-производитель и артикул выдаются, если введены в
каталоге оборудования) по рекомендациям МР 21.01-95
- Аксонометрия по ГОСТ - полуавтоматически
 
Язык интерфейса пользователя, документации, справки: русский.
 
Генеральный Дистрибьютор по странам СНГ
 Allbau Software GmbH


*

Xium

Не зачёт!
Почему же, в СНиПе есть значение температуры, программа, в свою очередь, выполнена в соответствии с нормами. Возможно у Вас есть предложение, как лучше сделать?

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
Не зачёт!

Почему же, в СНиПе есть значение температуры, программа, в свою очередь, выполнена в соответствии с нормами. Возможно у Вас есть предложение, как лучше сделать?
Ну Вы и "ветер"!
Xium
Цитировать
Имеется ограничение D_d по таблице 4 СНиП 23-02-2003 в интервале от 2000 до 12000
Бред.
Что не существует значений Градусо-суток отопительного периода Dd, °С×сут < 2000? (0-2000)
Вот и значение Rreq можно подсчитать:
"Примечания
1 Значения Rreq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по формуле Rreq = a Dd + b"

*

Xium

Ну Вы и "ветер"!
Xium Бред.
Что не существует значений Градусо-суток отопительного периода Dd, °С×сут < 2000? (0-2000)
Вот и значение Rreq можно подсчитать:
"Примечания
1 Значения Rreq для величин Dd, отличающихся от табличных, следует определять по формуле Rreq = a Dd + b"

BeArt, конечно Вы правы и определение Dd в программе выполнеяется именно описанным Вами способом, но раз в таблице есть ограничение, значит этому есть объяснение. И во-вторых дело не в этом ограничении — оно лишь следствие, выявившее другую ошибку — в СНиПе Строительная климатология указано ошибочное значение Zht8="72" вместо Zht8="152". Поэтому я по этому вопросу отвечаю, что следует это значение исправить самостоятельно в файле SNiP_23-01-99.xml. Сам же я оставляю значение неизменным, потому что декларирую что программа выполняет расчёт в соответсвии со СНиП.

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
Какие нафиг ограничения. Нет там никаких ограничений! Сколько же надо терпения.

Что за баг с городом Сочи? Почему нельзя выставить требуемую мне температуру? Посмотрите. Я про Теремок.

Речь идет о расчетной температуре внутреннего воздуха. Попробуйте изменить в своем ТеРеМке – см. картинку

А вот цитата из СНиП 23-02-2003
Цитировать
где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С), для группы зданий по поз. 2 таблицы 4- согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 - 21 °С), зданий по поз. 3 таблицы 4- по нормам проектирования соответствующих зданий;

Поправляйте, иначе Сочинские объекты построят без Вашей программы.

*

Xium

BeArt, в СНиП 23-01-99* есть ошибка, а именно, для Сочи указана продолжительность отопителього периода Zht (Zот.пер.) = 72 сут. Но из опыта использования программы и информации от пользователей, в том числе проживающих в Сочи, известно что Zht (Zот.пер.) = 152 сут. Поэтому для выполнения расчёта следует в файле SNiP_23-01-99.xml в строке:

<город наименование="Сочи" Text="-3" Zht8="72" Tht8="6.4" Zht10="121" Tht10="7.4" зона="1"/>

заменить значение  Zht8="72" на Zht8="152", и тогда выполнить расчёт у Вас получится.

 

Похожие темы

  Тема / Автор