Test

Добрый вечер.

Здание Ф1.2 Гостиница (по СНиП 21-01-97*)
Расчет производится по :
Пособие к СНиП 2.08.02-85 Пособие по проектированию общественных зданий и сооружений.
Приложение 2 - "Методические основы расчёта пассажирского вертикального транспорта (лифтов)".

В расчете количества числа вероятных остановок лифта за круговой рейс.

Интересуют коэффициенты междуэтажных перевозок (Км.п, Км.с)

В пособии сказано, что Км.п, Км.с следует учитывать,
если значения не равны 1.
В некоторых случаях, к примеру Км.п, когда пассажиропоток (ам.э.п5) перемещающихся между этажами выше основного посадочного этажа меньше пассажиропотока, поднимающихся с основного посадочного этажа (а1с5) значение Км.п будет меньше 1.
1. Правильно ли я понял, величины Nв.п и Nв.с могут быть умножены на коэффициенты Км.п, Км.с, в случае, если значения этих коэффициентов не меньше 1?
2. Величины ам.э.п5 и ам.э.с5 определяются методом хронометражных замеров?
3. Может кто знает, где найти усредненные показатели интенсивности 5-минутных пассажиропотоков для различных типов зданий (которые определяются методом хронометражных замеров). Знаю, что такие показатели есть в старых учебниках.
---------------------------------------------------------------
Я знаю, что есть Отмененная серия на лифты, где приведены примеры расчётов вертикального транспорта и коэффициенты кот. используются в расчете.
Выпуск то ли 1-ый то ли 2-ой.
Напомните номер серии, а также выпуск.

Согласно Приложения 2 - "Величины интенсивности пятиминутных пиковых пассажиропотоков приведены в соответствующих ВСН." -Перебрал 10-ки ВСН, но нужного даже близко не нашел. Может кто подскажет ВСН?

PS; Уточнял по СК-3 Перечень ПОО-2000 (перечень типовых серий) по сост. на 1 мая 2000г.,
а также по новому СК-3 Перечень П-3.0-2006
Перечень проектной документации типовых строительных конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений для всех видов строительства. (По состоянию на 01.01.2006 — взамен П00-2000) (Серию не нашел  )
-----
Буду благодарен, если кто-то выложит свои оформленные расчеты. :D

*

Оффлайн Думка

  • *****
  • 3158
  • Репутация: +108/-4
  • Пол: Мужской
  • Интерьер - это скульптура вывернутая наизнанку...
Так относительно лифтов все просто, меньше 5 этаже - ходите ножками граждане, до 20 этажей 1 лифт простой, другой грузовой, а вот выше 20  это хозяйство удваивается. Но кое кто себе  и на третий этаж в особняке лифт делает.Вообще эти нормативы уже носят сильн согласовательный характер, хотя в инстанциях утвердительных  всяко могут...

*

Johan

Народ, поделитесь мнением по поводу установки лифта в 4-х этажном офисном здании, отм. пола верхнего этажа 9,9м.
Один СНиП поет про 9,9м, другой про 12м. Кого слушать?

СНиП 31-06-2009  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
3.9. Пассажирские лифты предусматриваются:
в общественных зданиях - при отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня пер-вого этажа;
СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
4.17. Пассажирские лифты следует предусматривать в зданиях учреждений при разнице отметок пола вестибюля и верхнего этажа 12 м и более; в зданиях учреждений, постоянно посещаемых населением, при разнице этих отметок 9 м и более;
?
« Последнее редактирование: Января 28, 2010, 14:47:35 от Johan »

*

Оффлайн Valery_R

  • *****
  • 1001
  • Репутация: +283/-0
  • Пол: Мужской
...оформленные расчеты.
Проще всего обратиться в фирмы-поставщики подъемного оборудования типа OTIS, KONE и т.п.
По нашему опыту - никогда не отказывают и предоставляют официальный расчет

Цитировать
KONE MonoSpace® Toolbox поможет Вам подобрать лифт в соответствии с Вашими требованиями.
https://www.kone.com/toolbox/start.html?locale=ru_RU#introduction
Toolbox предназначен для рассчета лифтов для жилых и офисных зданий, скоростью до 2,0 м/с и высотой подъема до 90 м.
Если Вам требуется другое оборудование, пожалуйста, обратитесь в ближайший офис http://www.kone.com/countries/ru_ru/contact/Pages/default.aspx.
  • Введите основную информацию о здании, чтобы определить какой продукт Вам требуется
  • Получите пользовательскте чертежи и спецификации для стандартных лифтов KONE MonoSpace®
    • Посмотрите их 3D изображения.

*

Johan

Проще всего обратиться в фирмы-поставщики подъемного оборудования типа OTIS, KONE и т.п.По нашему опыту - никогда не отказывают и предоставляют официальный расчет
Не стал создавать новую тему и наверное вопрос задал не очень понятно. Суть вопроса  - каким СНиПом в данном случае пользоваться и нужно ли вообще ставить лифт?

*

Оффлайн Valery_R

  • *****
  • 1001
  • Репутация: +283/-0
  • Пол: Мужской
...обратиться в фирмы-поставщики подъемного оборудования типа OTIS, KONE и т.п.

Цитата: http://www.schindler.ua/ukr_news?news=148087
Компания Шиндлер разработала новый метод анализа пассажиропотока.
Метод основан на международных стандартах CIBSE, охватывает все данные об использовании лифтовых групп, отображает наиболее точные и правдивые показатели их работоспособности, предусматривая все возможные транспортные ситуации.
Перейдя по этой ссылке http://www.schindler.ua/traffic.pdf
вы можете узнать больше о том, как Шиндлер осуществляет расчет пассажирапотока

Замовити розрахунок пасажиропотока
Якщо Вам необхідно провести аналіз пасажиропотока, ми з задоволенням безкоштовно допоможемо Вам.
Для цього, будь ласка, заповніть цей бланк (eng, pdf) http://www.schindler.ua/questionnaire.pdf
та вишліть його нам до нашого головного офіса в Києві по факсу або на електрону скриньку.
тел./факс: +380 44 537 7891тел. пошта: info@ua.schindler.com
Заказать расчет пассажирапотока
Если Вам необходимо провести анализ пассажирапотока, мы с удовольствием бесплатно поможем Вам.
Заполните этот бланк (eng, pdf) http://www.schindler.ua/questionnaire.pdf
и вышлите нам по факсу или на email

*

Johan

Спасибо за информацию, все сохранил, но боюсь, что мы о разном говорим. Расчет количества и видов лифтов это уже второй этап. На первом этапе принимается решение - ставить их, или нет, основываясь на нормах. В этом и есть суть моего вопроса, ибо два действующих документа приводят разные цифры. Все же зря я в эту тему ляпнул..

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
Johan
В Вашем случае, это -  скорее всего СНиП 31-05-2003. 
Всё зависит от состава помещений… см.
СНиП 31-05-2003  раздел 5 ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ
СНиП 31-06-2009 раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

*

Johan

В Вашем случае, это -  скорее всего СНиП 31-05-2003.
Пожалуй вы правы, в СНиП 31-06-2009 п.4.15. сказано - "Площадь административных помещений общественных зданий следует принимать по СНиП 31-05". В нашем случае здание офисное, значит лифты можем не ставить, ибо отм. пола верхнего этажа 9.90м, что менее требуемых 12.00м, что и требовалось доказать. Спасибо за помощь.  :D

*

Оффлайн Red_line

  • *****
  • 777
  • Репутация: +36/-0
  • Пол: Мужской
Тема создана в  Август 23, 2008, продолжение по сегодняшний день. Чтож уже интересно.

Вышло не мало дополнительно стандартов, указаний.

Что касается лифтов дополню интересными документами:

- ГОСТ Р  52941-2008      "ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях"
 (ИСО 4190-6:1984)
- ГОСТ Р 53296-2009  "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности"

- Методика расчета вертикального транспорта для общежитий, гостиниц, пансионатов, жилых, административных зданий, зданий высших учебных заведений и больничных комплексов. В штампе написано АТ-6.02-001.
Организация в штампе разроботавшая, ЦПКБ "Союзлифтмаш". Я думаю расшифровывается как: Центральное Проектное Конструкторское Бюро "Союзлифтмаш".
ВПО - всесоюзное производственное объединение Союзлифтмаш, ныне ОАО "Лифтмаш"

Старая серия возможно отмененная! Но это единственное издание где, даны разъяснения по определенным коэф-ам.

- Альбом заданий по проектированию строительной части лифтовых установок АТ-5.00-71. Раздел IV. "Методика расчета вертикального транспорта" ЦПКБ по лифтам М. 1972

В конце серии есть использованые источники и все они ведут в ЦПКБ "Союзлифтмаш" и труды автора Ройтбурд С.М. ; Вольф-Троп Л.П.

Если кто-то захочет оставить не просто оставить на стадии обсуждения тоже может поискать ....думаю следует писать сюда: ТК (Технический комитет)
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 декабря 2004 г. N 355
О создании технического комитета по стандартизации "Лифты, эскалаторы, пассажирские конвейеры и подъемные платформы для инвалидов".

Я пытался данные методики заказать в ИПС "Кодекс", "Norma CS", что не привело к положительному результату.
Ответ документы авторские.
Единственное, что нашел полный перечень этих КАТАЛОГОВ с маркой "АТ". И пару копий формата А2.

*

zaosmu55

ГОСТ Р  52941-2008      "ЛИФТЫ ПАССАЖИРСКИЕ. Проектирование систем вертикального транспорта в жилых зданиях"
 (ИСО 4190-6:1984)
- ГОСТ Р 53296-2009  "Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности"

Слушаете, простите за беспокойство, а не было ли случайно изменений в этих ГОСТах?

*

Оффлайн Khristov

  • *
  • 15
  • Репутация: +0/-0
Слушаете, простите за беспокойство, а не было ли случайно изменений в этих ГОСТах?
Согласно стройконсультанту - нет.

*

Оффлайн kote

  • *****
  • 783
  • Репутация: +24/-0
  • Пол: Мужской
  • овод
Добры вечер кто нибуть в практике применял лифт с 3-мя дверью + адаптированны для инвалидов
 с двумя дверью да понятно (имеется в виду три разине стороны) 
 можно с силку на производителя или на заказ нужно делать 