Пожалуйста, не блокируйте рекламу!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

Оффлайн Red_line

  • *****
  • 777
  • Репутация: +36/-0
  • Пол: Мужской

Test

Запамятствовал.
Помню, что не определяется степень огнестойкости коттеджей. Где же это было написано.

*

Оффлайн Red_line

  • *****
  • 777
  • Репутация: +36/-0
  • Пол: Мужской
Нашел  :-*

СНиП 31-02-2001: Дома жилые одноквартирные, 6 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, пункт 6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.

Ко мне подходит.

На понимание: кто-нибудь встречал в СП (к ФЗ-123), пункты о необходимости требований по пожарной безопасности для коттеджей?

Так же просмотрел распоряжение правительства РФ №1047 к ФЗ-384, пункт 73, СНиП 31-02-2001- раздел 6 для обязательных требований не входит.

*

SergeyAB

Запамятствовал.
Помню, что не определяется степень огнестойкости коттеджей. Где же это было написано.
Ну...как же это...очень даже определяется. В том смысле что пож. разрывы все равно есть.
А то что до дувх этажей любая степень, так это только если в чистом поле(если разрывы не нужны).
Из той же песни - уклон лестниц в одноквартирных домах...как душе захочется...

*

Оффлайн Red_line

  • *****
  • 777
  • Репутация: +36/-0
  • Пол: Мужской
Вот еще инфа:

СП 4.13130.2009 5.2.5 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной пожарной
опасности Ф1.4)

5.2.5.1 Размещение дома и хозяйственных построек на участке, расстояния от них до строений
на соседнем участке, а также состав, назначение и площадь встроенных или пристроенных к дому по-
мещений общественного назначения, в том числе связанных с индивидуальной предпринимательской
деятельностью владельца, определяются в соответствии с действующим законодательством.

5.2.5.2 Объекты класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 не допускается пристраивать
к специализированным объектам торговли бытовой химией и строительными материалами, с наличи-
ем ГГ, ЛВЖ и ГЖ, а также к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф3.5 (с наличием
помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5).
При пристраивании объектов класса Ф1.4 к жилым и общественным зданиям другого класса
функциональной пожарной опасности их следует отделять противопожарными стенами 1-го типа.

5.2.5.3 В зданиях класса Ф1.4 смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожар-
ными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1.
При этом указанные противопожарные стены, разделяющие жилые блоки дома, могут не пересекать
кровлю и наружную облицовку стен при условии, что зазоры между противопожарной стеной и по-
крытием (кровлей), а также между противопожарной стеной и облицовкой стены плотно заполнены
материалом группы НГ на всю толщину противопожарной стены.

5.2.5.4 При примыкании наружных стен смежных жилых блоков под углом 135° и менее участок
наружной стены, образующей этот угол, общей длиной не менее 1,2 м для смежных жилых блоков
должен быть выполнен с пределом огнестойкости не менее REI 45 и классом пожарной опасности
не ниже К0.


Ау, подъключайтесь ...

*

Оффлайн Red_line

  • *****
  • 777
  • Репутация: +36/-0
  • Пол: Мужской
м.б. ты имел ввиду что не нормируется пож нагрузка в офисных помещениях?

Про офисы речь не идет, речь идет исключительно о Коттедже 2 этажа (Стены -кирпич, Кровля -мягкая черепица)

*

Оффлайн Red_line

  • *****
  • 777
  • Репутация: +36/-0
  • Пол: Мужской
Смущает момент относительно не нужно определять (пункт 6.3, Снип 31-02), а как же теже расстояния определять до близ лежащих зданий и сооружений.

*

SergeyAB

Читай раздел 6 СНиП 31-02-2001.Там все сказано.
В твоем случае ключевое слово "пожарный разрыв" а не огнестойкость.
На практике возможно построить кирпичный дом с ЖБ перекрытиями и "провести" его 4-ой степенью огнестойкостью, чтобы соседи несмогли близко построиться.Потому что все что является 2-ой степенью в любом случае является и 3-й, 4-й...смотря как поставлена задача...Есть еще требования по расположению строения относительно границы участка...но их у нас наверно только в Москве соблюдают.
Вот сегодня приходил клиент, ему в 2006-ом пожарники "дали добро"(мы все понимаем что это значит), потом начальничеГ в пожарке поменялся и оказалось что закрывать нуно заведение, а хозяин маладца! подал в суд и 3 раза уже выиграл. Вся пожарка на *авно изошла, а сделать ничего не может...Расея! Нормы у нас понятие относительное...

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства
4.1.10 Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать по табл. 1, прил. 1 СНиП 2.07.01-89

*

SergeyAB

Спасибо. :-*

PS, об этом и говорю...

*

Оффлайн Red_line

  • *****
  • 777
  • Репутация: +36/-0
  • Пол: Мужской
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства 4.1.10 Минимальные противопожарные расстояния между зданиями (а также между крайними строениями и группами строений на приквартирных участках) принимать по табл. 1, прил. 1 СНиП 2.07.01-89

По тому где посмотреть расстояния мне понятно (спасибо за обстоятельный ответ, всегда это приветствую), а дальше открываем эту таблицу и видим там расстояния кот., зависят от Степеней огнестойкости.(СНиП 2.07.01-89, Приложение 1* Обязательное, Таблица 1*)

PS: Ну а вообще по поводу, где смотреть противопожарные расстояния сегодня - это ФЗ-123, Глава 16, статья 69 Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями.
Точнее согласно Таблицы 11 (ФЗ-123)

*

Оффлайн Tanya85

  • *****
  • 650
  • Репутация: +42/-1
По тому где посмотреть расстояния мне понятно (спасибо за обстоятельный ответ, всегда это приветствую), а дальше открываем эту таблицу и видим там расстояния кот., зависят от Степеней огнестойкости.(СНиП 2.07.01-89, Приложение 1* Обязательное, Таблица 1*)

PS: Ну а вообще по поводу, где смотреть противопожарные расстояния сегодня - это ФЗ-123, Глава 16, статья 69 Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями и строениями.
Точнее согласно Таблицы 11 (ФЗ-123)

Оно так и выходит ,в одних нормах разрешено вроде, а в других нет, но противопожарные нормы говорят, что надо брать блее неблагоприятный вариант и выходит, что и в двухэтажных котеджах надо учитывать огнестойкость конструкций, чтобы правильно выбрать противопожарные разрывы.

*

Оффлайн expert45

  • **
  • 32
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
В продолжении темы... Одноэтажный деревянный коттедж с мансардной,  требуется определить допустимое расстояние до другого дома (тож деревянного). По таблице (одной, в разных документах) расстояние зависит от степени огнестойкости здания. Как корректно ее определить? т.е. степень огнестойкости?
P.S.  Дело уже в суде, вопрос стоит о сносе дома.

*

Оффлайн Tanya85

  • *****
  • 650
  • Репутация: +42/-1
В продолжении темы... Одноэтажный деревянный коттедж с мансардной,  требуется определить допустимое расстояние до другого дома (тож деревянного). По таблице (одной, в разных документах) расстояние зависит от степени огнестойкости здания. Как корректно ее определить? т.е. степень огнестойкости?
P.S.  Дело уже в суде, вопрос стоит о сносе дома.

Зависит какие конструкции и материалы вы применяли по ним и определяется огнестойкость здания.Дерево можно пропитать или обшить чем-то негорючим.В кровле мансарды независимо от этажности утеплитель должен иметь группу горючести не меене Г1.Можно предусмотреть в доме систему предупреждения и тушения пожара. Да можно между ними построить противопожаную стену.Т.е. есть варианты изменить степень огнестойкости и соответственно расстояние, хотя если цель снести дом, то...А какое в натуре расстояние ?

*

Оффлайн expert45

  • **
  • 32
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
Расстояния таковы: от нового дома (дом ответчик) 1,6 - 1,9 м до забора, от дома истца 7,2 - 6,9 м до забора. Истец хочет снести дом ответчика на основании, что жилой дом находится менее 3 м. от забора, и противопожарное расстояние менее 15 м. Суду не можем внятно сказать к какой степени огнестойкости относятся постройки. Т.е., как в анекдоте: - сколько будет 0,5 и 0,5? - нутром чувствую, что литр, а как посчитать не знаю! Вот и я, нутром чувствую, что относятся к V, ну как максимум к IV группе, (что, впрочем, на расстояние не влияет), а как сказать не знаю.

*

Оффлайн expert45

  • **
  • 32
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
жечь стандартный образец в стандартных условиях, в соответствии с ГОСТ, нет возможности

 

Похожие темы

  Тема / Автор