1. Узел перегружен информацией и необоснованно усложнен. Зачем так изогнут утеплитель в районе пола по грунту? Зачем разный утеплитель (пеностекло, полистирол)? Герметик, размеры 50,80 мм и пр. мелкие уступчики - это не для строителей, а для ювелиров.
2. Полы по грунту не опирают на фундаментные балки.
3. Для полов по грунту к-т уплотнения рекомендуется не менее 0,95.
4. Высота цоколя (150 мм) мало, рекомендую 450 и более.
5. уклоны желательно указывать в пропорциях (для отмостки 0,03 минимум)
6. часть размеров не читается (на штриховках). Про оформление по ГОСТу вообще молчу.
7. Зачем фундаментная балка 1,8 м?
8. Если утепляется фундамент, отмостку нет необходимости утеплять.
9. уровень земли за пределами здания ниже чем внутри. Вертикалку так не делают.
10. отсыпка песком, щебнем, опять песком, да еще все с уплотнением... утеплитель...и это все под отмостку... Замените на покрытие сусальным золотом - также по цене будет, зато красивше
Надоело писать, там еще куча всего. Посмотрите какие-нть типовые узлы серий, не изобретайте велосипед. Узел выбросить (без обиды).