Я так думаю, что viter не проектировщик, а жилец в этом доме, и как раз в квартире возле лоджии перехода через воздушную зону в лестничную клетку типа Н1.
И на этот переход в данном доме постоянно выходят покурить-поговорить, что доставляет некоторые неудобства жильцам живущим рядом. Поэтому он ее и воспринимает как "общую лоджию".
viter, переход через воздушную зону делается для того, чтобы не задымлялась лестничная клетка. Дым может выходить как через дверь выхода на этот переход, так и из окон горящих квартир (не дай бог вашей). При этом не надо путать окна с остеклением лоджии.
Поэтому регламентируется минимальный размер простенков
- между дверными проемами в наружной воздушной зоне (1,2 м);
- между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения (2 м).
Иных ограничений, кроме пожарных (СП 1.13130.2009. п.4.4.9) нет.
П.С. Скажите, а что подразумевается под словом "бантирует"?