Пожалуйста, не блокируйте рекламу!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

Оффлайн Artsakh89

  • ***
  • 233
  • Репутация: +11/-0
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« : Мая 03, 2016, 09:06:23 »

Test

Здравствуйте всем!
Мне заказали здание гостиницы из клееног бруса, некоторые наброски дал заказчик, стены указаны 240 мм. Проблема в том что я раньше из клееного бруса проекты не сделал, но так-как проект всего лищь эскизный, решил согласиться сделать, но вот незнаю какими нормотивными документами пользоваться, конечно в интернете много информаци, но конкретно я незнаю какими справочниками работать. Если кто-то сделал проекты из клеенного бруса, пожалуйста поделитесь нормотивными документациями которые использовали при проектировании. В основном мне надо знать максимальные пролеты, типы перегородок, и как устроен основной каркас таких зданий, фундаменты будут монолитными, здание строятся в Марий Эл. 
Заранее всех благодарью. С уважением, Арцах!

*

Оффлайн Vachik

  • *****
  • 4758
  • Репутация: +734/-4
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #1 : Мая 03, 2016, 10:49:31 »
Каркаса ни какого, пролеты 6 м (хотя, если клееный брус, то можно и длинее, но не переусердствуй).

*

Оффлайн Artsakh89

  • ***
  • 233
  • Репутация: +11/-0
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #2 : Мая 03, 2016, 11:19:05 »
Спасибо!
Но у меня возникают вопросы, наверно детские, но так-как раньше этим никогда не занимался, вопросы все же буду задавать. Например на двух стыкующих стенах высотные отметки окон должны быть разными, так как брусы в разном отметке? Или балки перекрытия, тоже должны выходить из основных стен, или они могут остаться в сетнах, и снаружы невидимы были?

*

Оффлайн Vachik

  • *****
  • 4758
  • Репутация: +734/-4
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #3 : Мая 03, 2016, 12:27:05 »
Например на двух стыкующих стенах высотные отметки окон должны быть разными, так как брусы в разном отметке?
Архитектор обычно делает на одном уровне, а производственики "упрощают" производство и делают на разных.
.
Или балки перекрытия, тоже должны выходить из основных стен, или они могут остаться в сетнах, и снаружы невидимы были?
Не должны выходить в наружу.

*

Оффлайн Gorynych

  • *****
  • 1078
  • Репутация: +87/-3
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #4 : Мая 03, 2016, 13:57:36 »
На термосопротивление проверь, Марий Эл не Ереван, а деревяшка не пеноплэкс.

*

Оффлайн Artsakh89

  • ***
  • 233
  • Репутация: +11/-0
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #5 : Мая 03, 2016, 14:17:19 »
Как я понял, заказчику надо пока картинки, и эскизный проект, по моему для бизнес плана, но из представленного заказчиком прайса, я выбрал самый толстый 240 мм-овые. А на прайсе указано высота бруса 230, это какой размер? из шва на шов или как?

*

Оффлайн Vachik

  • *****
  • 4758
  • Репутация: +734/-4
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #6 : Мая 03, 2016, 14:44:12 »
Высота бруса 230мм от шва до шва, а 240 ширина стены/бруса.

*

Оффлайн Artsakh89

  • ***
  • 233
  • Репутация: +11/-0
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #7 : Мая 03, 2016, 15:01:03 »
Спасибо ребята, Вы мне очень помогли. Но вопросов, пока наверно будут возникать. 

*

Оффлайн Gorynych

  • *****
  • 1078
  • Репутация: +87/-3
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #8 : Мая 03, 2016, 16:16:22 »
Коэффициент сопротивления теплопередаче: 0,24/0,18=1,33 Это для клееного бруса. В Йошкар Оле должно быть - 3, 33. Если добавить утеплителя к стенам, внешнему виду пиндец.

*

Оффлайн Artsakh89

  • ***
  • 233
  • Репутация: +11/-0
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #9 : Мая 03, 2016, 18:14:00 »
А что, изнутри нельзя делать изоляция, чтобы внешний вид от этого непострадал?

*

Оффлайн Vachik

  • *****
  • 4758
  • Репутация: +734/-4
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #10 : Мая 03, 2016, 18:28:12 »
А что, изнутри нельзя делать изоляция, чтобы внешний вид от этого непострадал?
Конденсат будет.

*

Оффлайн Artsakh89

  • ***
  • 233
  • Репутация: +11/-0
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #11 : Мая 03, 2016, 18:57:01 »
А как правильно можно решить эту проблему? Вроде фирма местная, производит клееный брус, и вроде там строят дома по этим брусам. И по ТЗ написано, что конструктивная схема - клееный брус. Но по представленным планам, почти все помещения сделано так чтобы снаружи был лоджиа, может даже остекленная, может для теплоизольяции так предусмотрено?

*

Оффлайн Artsakh89

  • ***
  • 233
  • Репутация: +11/-0
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #12 : Мая 03, 2016, 18:57:53 »
Вот план

*

Оффлайн Gorynych

  • *****
  • 1078
  • Репутация: +87/-3
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #13 : Мая 03, 2016, 21:35:56 »
Просто, надо готовить заказчика к тому, что теплопотери через стены придётся компенсировать параметрами стеклопакетов, толщиной утеплителя крыши и установкой рекуператоров и прочих теплосберегаек.

*

Оффлайн Artsakh89

  • ***
  • 233
  • Репутация: +11/-0
  • Пол: Мужской
Здания из клееного бруса
« Ответ #14 : Мая 03, 2016, 21:43:50 »
Понятно, спасибо!

А вот план, после компановки выглядит так, Может что-то сделал неправильно, или все нормально?

 