Test

День добрый! Подскажите какой должен быть шаг деревянных балок сечением 100х200 в данном случае, чертежи прилагаются, я считаю что нужно делать шаг 600мм (судя по проектам которые приходилась делать разработанные проектными организациями), а знакомый посчитав нагрузку от людей и мебели 300 кг/м.кв. и утверждая что основная нагрузка от крыши (металлочерепица с утеплением 200мм.)  будет передаваться на стены, говорит что шаг должен быть 1000 мм. И что лучше сделать со старым перекрытием (балки и между ними глина), демонтировать? т.к. оно старое и не рассчитано на то что сверху будет мансардный этаж! но с него так удобно залить монолитный пояс по несущим стенам??  и если его убрать то прийдется заказчику потратиться на утеплитель, пароизоляцию и подшивку балок. Интересно Ваше мнение по этому вопросу!
« Последнее редактирование: Июля 31, 2011, 16:06:37 от Master »

*

Оффлайн maric

  • *****
  • 1202
  • Репутация: +91/-3
Re: Шаг балок перекрытия мансардного этажа
« Ответ #1 : Июля 31, 2011, 23:46:49 »
По моим прикидочным расчетам при пролете 5.8м, нагрузке 300кг/м2 и шаге балок 1м  конструкция не отвечает требованиям ни прочности /напряжение 190кг/см2 при допустимом 140/, ни прогибу - /7см при допустимом 3см/. При шаге 600мм прочность будет обеспечена /напряжение около 130 кг/см2/ , но прогиб будет порядка 4см, при допустимом 3см.
Старое перекрытие использовать в качестве лесов для заливки поясов, в дальнейшем разобрать.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 10:29:12 от maric »

*

Оффлайн Master

  • *
  • 5
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
Re: Шаг балок перекрытия мансардного этажа
« Ответ #2 : Августа 03, 2011, 01:03:15 »
Спасибо maric!!! Думаю сечение балок принять 100х250, и к стати может кому пригодится нашел интересный калькулятор http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html  может кому пригодится!

 

Похожие темы

  Тема / Автор