Оффлайн ufo

  • ****
  • 398
  • Репутация: +85/-0
  • Пол: Мужской

Test

Сдаем объект в лестничных клетках окна  ОК 15-9 (размер проема 1510х910) с наружи четверть выпуском утеплителя ~40мм. Пожарник начинает мереть самом СТЕКЛО и говорит что стекло - это и есть световой проем. 
определение из СП 54.13330.2011 (пока его неубедило)
"3.14а Световой проем Световой проем (окна, балконной двери, системы «окно+балконная дверь») – проем в наружной стене здания, размер которого определяется в свету (снаружи)."

Вопрос о какой площади идет речь в "СП 54.13330.2011  4.4.7 Лестничные клетки, за исключениемтипа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже." и как ее мерить.  

*

Оффлайн dimfox

  • ***
  • 153
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Мужской
  • Дмитрий Дмитриев

 