По поводу минимальной глубины опирания. Вот из Шерешевского И.А.:
"Глубина опирания плит на кирпичные стены не менее 90 мм. "
Где об этом сказано в нормативных документах, не могу найти, потому что у меня в Стройконсультанте перестал работать поиск по текстам. Но это уже как аксиома, запомненная с первых лет проектирования.
Теперь по поводу размера плит.
Прежде чем начинать измышления, хорошо бы обратиться к первоисточнику. Для нашего случая к ГОСТ 9561—91 по многопустотным плитам.
Плиты имеют Координационную и Конструктивную длину и ширину.
В б. элементах плит Титова, Координационному размеру соответствует название - Номинальный, Конструктивному - Фактический.
1.2.3. Конструктивные длину и ширину плит (за исключением плит типа ПБ) следует принимать равными соответствующему координационному размеру (табл. 1), уменьшенному на величину а1 (зазор между смежными плитами) или а2 (расстояние между смежными плитами при наличии между ними разделяющего элемента, например, антисейсмическою пояса, вентиляционных каналов, ребра ригеля), или увеличенному на величину а3 (например, для плит, опираемых на всю толщину стен лестничной клетки зданий с поперечными несущими стенами). Значения а1, а2 и а3, приведены в табл. 2.
1.24. Форма и размеры плит типа ПБ должны соответствовать установленным рабочими чертежами плит, разработанными в соответствии с параметрами формовочного оборудования предприятия-изготовителя этих плит
При изготовлении плит наибольшее отклонение от линейного размера составляет ±12 мм для длины св. 8000 мм.
св. 4000 до 8000 включ - ±10 мм
См. таблицу 3.
Еще:
1.1. Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам типовых конструкций (см. приложение 1) или проектов зданий (сооружений).
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовлять плиты, отличающиеся типами и размерами от приведенных в настоящем стандарте, при соблюдении остальных требований этого стандарта.
Исходя из этих данных можно рассмотреть б.элементы плит сделанные Титовым.
П.С. Видимо, не все типоразмеры плит по ГОСТ выпускаются и не всё, что выпускается может соответствовать таблице типоразмеров ГОСТа.