Test

Доброго времени суток.
Пытаюсь при помощи ассоциированнных выносок указать опуск подвесных потолков(делаю их перекрытиями) относительно существующего потолка.
Выноска отметок высоты или Общая выносная надпись предлагает ставить ассоциативные отметки только от от текущего этажа или от нуля проекта.
Но мне надо получить ассоциативную выноску относительно низа существующего потолка.
Можно, конечно, вручную вбивать тексты... Но при измененнии опусков надо все переписывать.
Высота от пола-не катит, поскольку гипсокартонщики не хотят ничего высчитывать.
Можно какой-тог из ассоциировнных выносных надписей эту проблему решить или придется вручную текст писать?

*

Оффлайн Arsh

  • Век живи, ...
  • *****
  • 2838
  • Репутация: +242/-24
  • Пол: Мужской
  • Столько не живут...
Гирька, притяжение к перекрытию.

*

Оффлайн wider

  • ***
  • 78
  • Репутация: +18/-0
  • Пол: Мужской
Гирька все равно привяжется к верху перекрытия.
Попробуйте через ассоциативную выносную надпись - выноска отметок высоты

*

Оффлайн Kuvbur

  • ^_^
  • ****
  • 370
  • Репутация: +69/-0
  • Пол: Мужской
Высота от пола-не катит, поскольку гипсокартонщики не хотят ничего высчитывать.
Можно им напомнить п. 4.12.2 ГОСТ 21.201-2011 и предложить не морочить голову.

*

Оффлайн Ilia

  • *****
  • 1052
  • Репутация: +73/-0
  • Пол: Мужской
  • ...и! Не надо "и"...
Параметры - > Рабочая среда - > Уровни привязки, указываешь в качестве 2 уровня  привязки - отметку низа своей ж/б плиты

С помощью инструмента "Отметка уровня" и/или инструмента "Линейный размер" - способ построения "Отметка высоты", проставляешь размеры затем выделяешь текст размера и меняешь уровень привязки на заданный тобой - "отн. 2-й уровень привязки"

*

Оффлайн wider

  • ***
  • 78
  • Репутация: +18/-0
  • Пол: Мужской
Только что дошло, что насоветовал то, что звучало в вопросе.
Можно сделать так: создать многослойную конструкцию для перекрытия которое будет подшивным потолком.
Например: воздушная прослойка под рамы - 100мм, гипсокартон-10мм.
В выносной надписи с автотекстом вывести параметр "толщина перекрытия" - будет выводиться "110". Дописать в тексте выносной надписи например
"Отметка от сущ. потолка -#параметр#". Если потолки многоуровневые сделать несколько многослойных конструкций. Опуск регулируется значением воздушной прослойки в многослойке.

*

Оффлайн Alex_Tkach

  • ****
  • 352
  • Репутация: +2/-4
Параметры - > Рабочая среда - > Уровни привязки, указываешь в качестве 2 уровня  привязки - отметку низа своей ж/б плиты

С помощью инструмента "Отметка уровня" и/или инструмента "Линейный размер" - способ построения "Отметка высоты", проставляешь размеры затем выделяешь текст размера и меняешь уровень привязки на заданный тобой - "отн. 2-й уровень привязки"
Спасибо. Если интерьер - квартира, то отлично работает. Позволяет быстро редактировать высоты. Если же это - несколькоэтажный особняк, то начинаются сложности. Ибо уровней привязки(кроме нулевого) - всего два, а этажей может быть больше. Как быть тогда?

Можно сделать так: создать многослойную конструкцию для перекрытия которое будет подшивным потолком.
Например: воздушная прослойка под рамы - 100мм, гипсокартон-10мм.
В выносной надписи с автотекстом вывести параметр "толщина перекрытия" - будет выводиться "110". Дописать в тексте выносной надписи например
"Отметка от сущ. потолка -#параметр#". Если потолки многоуровневые сделать несколько многослойных конструкций. Опуск регулируется значением воздушной прослойки в многослойке.
Изящное решение. Респект. Гарантировано работает с любым количеством этажей, но если опусков потолков много и они все  разные  - крыша едет от обилия многослойных конструкций.

*

Оффлайн dima

  • *****
  • 895
  • Репутация: +21/-0
просто выноской можно теперь делать

 