Пожалуйста, не блокируйте рекламу!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

Оффлайн dimfox

  • ***
  • 153
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Мужской
  • Дмитрий Дмитриев

Test

Пристраиваю торговое здание к жилому дому. Принимаю уровень кровли на уровне пола вышерасположенных жилых помещений с окнами по СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:

1.39*. Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R45 и класс пожарной опасности К0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель в покрытии должен быть негорючим. Покрытие должно иметь защитный слой, предохраняющий от солнечного перегрева.

Могу ли я поднять кровлю выше на том участке примыкания, где нет окон, при условии что стена одна?
Что еще можно посмотреть по этой теме?

*

Оффлайн Vachik

  • *****
  • 4758
  • Репутация: +734/-4
  • Пол: Мужской
Могу ли я поднять кровлю выше на том участке примыкания, где нет окон, при условии что стена одна?
Что еще можно посмотреть по этой теме?
Из СНиП-а следует, скорей нет, чем да.
Хотя может можно согласовать, но надо знать стороны света, а точнее направление солнца.

*

Оффлайн dimfox

  • ***
  • 153
  • Репутация: +2/-0
  • Пол: Мужской
  • Дмитрий Дмитриев
Хотя может можно согласовать, но надо знать стороны света, а точнее направление солнца.
По инсоляции все проходит.
СНиП видимо больше ориентируется на какие то пожарные нормы. Или на уровень снега под окном.

*

Оффлайн Vachik

  • *****
  • 4758
  • Репутация: +734/-4
  • Пол: Мужской
СНиП видимо больше ориентируется на какие то пожарные нормы.
Тогда нужно еще посмотреть расстояние, от окна.

*

Оффлайн Valery W

  • *****
  • 5987
  • Репутация: +634/-14
  • Пол: Мужской
СНиП видимо больше ориентируется на какие то пожарные нормы. Или на уровень снега под окном.

Вся прелесть наших норм в том, что они не указывают причину ограничений.

Цитировать
Могу ли я поднять кровлю выше на том участке примыкания, где нет окон, при условии что стена одна?

Если считаешь что формулировка в СНиПе неоднозначна, прочти ее по другому. Например так:

"Уровень кровли не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания, если в жилом доме есть окна, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания."

А вообще, давно пора завязывать читать и ссылаться на старые СНиПы.

СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) Здания жилые многоквартирные

7.1.15 Покрытие встроенно-пристроенной части должно отвечать требованиям, предъявляемым к бесчердачному покрытию, а его кровля – требованиям предъявляемым к эксплуатируемой кровле СП 17.13330. В зданиях I – III степеней огнестойкости допускается эксплуатация таких покрытий при соблюдении правил, установленных в 4.16 и 8.11 настоящего СП. При этом предел огнестойкости несущих конструкций должен быть не менее REI 45, а класс пожарной опасности К0.
При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания.

*

Оффлайн gogiyar

  • *****
  • 1315
  • Репутация: +28/-0
  • Пол: Мужской
При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания.
да Валера, правильно говорит, что старый СНип и он заменен. Но вот и в новом таже фраза, которая как мне кажется запрещает кровлю поднимать выше пола.... Но ведь уровень есть отметка низа и верха(тоетсь это значение высоты и если большая высота находится ниже пола, можно обосновать, что общий уровень находится ниже пола).

Согласно приложенной схеме я так понимаю, в месте примыкания кровли под окном (где окна ориентированы на кровлю)- кровля находится ниже уровня и не противоречит нормам, т.к. возвышающая часть кровли находится в отдалении от окна(не в месте примыкания) можно сделать вывод, что данная схема так же не противоречит нормам. Но это все конечно может довести до спорной ситуации, т.к. все не однозначно и эксперт может все по др прочитать)))100% наверно никто не даст  и если возможно, то лучше не рисковать или просто предупредить о возможных проблемах всех...
« Последнее редактирование: Марта 16, 2012, 15:17:10 от gogiyar »

*

Оффлайн Arsh

  • Век живи, ...
  • *****
  • 2838
  • Репутация: +242/-24
  • Пол: Мужской
  • Столько не живут...
Низя. Вопрос не в пожарной безопасности, а в первую очередь в собственности. Не лезь со своими крышами на чужую стену. А второй вопрос еще проще - намокание прилегающей к кровле стены, не принадлежащей вам. Имхо.

*

Оффлайн nideKer

  • *****
  • 2603
  • Репутация: +121/-2
  • Пол: Мужской
  • freeRide 4ever
Стоп!
Пристраиваю торговое здание к жилому дому.
Вопрос в чем? dimfox если ты пристраиваешь отдельное торговое здание которое стыкуется с соседним жилым - то зачем ты смотришь в нормы жилых зданий со "встроенно-пристроенными"?!
На эту ситуацию уже действуют другие нормы: пожарные и санитарные - туда и зри соответственно! (к сожалению у нас разные НД по этому ссылок прямых дать не могу...)
 

*

Оффлайн Gre-kow

  • 4
  • Репутация: +0/-0
  • Пол: Мужской
Re: Уровень кровли пристраиваемого здания о&#
« Ответ #8 : Марта 18, 2012, 10:40:18 »
ну да! Логика конечно есть, но какая разница между крышей встроено-пристроенного и пристроенного здания? По-моему никакой. Чем крыша пристроенного здания лучше крыши встроенно-пристроенного с одинаковыми функциями и назначением, что ей может позволяться "вести себя иначе"?
Несколько лет назад озадачивался подобной проблемой (да и сейчас работаю над таким же), и в процессе поиска наткнулся на обсуждение. Хотел быстро найти, но не нашёл. Вот подобное http://gazetavremya.ru/society/18234-ozero-na-kryshe.html , но там было ещё круче. У человека сначала также было, а потом, после ремонта крыши, уровень поднялся. Вокруг окна сделали парапет, и фактически получили приямок. Вот это была жесть.
Может можно попробовать отбить часть парапетом, но тут снова вопросы: на каком расстоянии от окна? 3 метра можно? А метр? А 50 см? Да и в нормах про этот финт ни слова.

Думаю, на основании приведённых норм, что так делать нельзя.

*

Оффлайн nideKer

  • *****
  • 2603
  • Репутация: +121/-2
  • Пол: Мужской
  • freeRide 4ever
Re: Уровень кровли пристраиваемого здания о&#
« Ответ #9 : Марта 18, 2012, 14:16:24 »
ну да! Логика конечно есть, но какая разница между крышей встроено-пристроенного и пристроенного здания? По-моему никакой. Чем крыша пристроенного здания лучше крыши встроенно-пристроенного с одинаковыми функциями и назначением, что ей может позволяться "вести себя иначе"?
:) если не понятно в чем разница между встроено-пристроенным помещением и пристроенным зданием, то увы, ничем помочь не могу.

*

Оффлайн Нилхор

  • ***
  • 100
  • Репутация: +2/-0
..если следовать норме (при наличии окон) , то наружная часть встроенно-пристроенного помещения получается с более низким потолком - как бы скачок по потолку в интерьере неизбежен....может я ошибаюсь, но на практике этот пункт никто не соблюдает...хотелось бы знать, как им это удается....

*

Оффлайн nideKer

  • *****
  • 2603
  • Репутация: +121/-2
  • Пол: Мужской
  • freeRide 4ever
..если следовать норме (при наличии окон) , то наружная часть встроенно-пристроенного помещения получается с более низким потолком - как бы скачок по потолку в интерьере неизбежен....может я ошибаюсь, но на практике этот пункт никто не соблюдает...хотелось бы знать, как им это удается....
Вообще то это офтоп. Обычно делают высоту первого этажа выше, что бы "более низкая" часть помещения была "комфортная" по пропорциям, восприятию и параметрам.

*

Оффлайн Resp

  • ****
  • 281
  • Репутация: +5/-0
  • Пол: Мужской
Пристраиваю торговое здание к жилому дому.
7.1.12 Встроенные в жилые здания помещения общественного назначения следует отделять от помещений жилой части глухими противопожарными стенами, перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 45, или EI 45 соответственно, а в зданиях I степени огнестойкости – перекрытиями 2-го типа.(c) СП 54.13330.2011
5.4.13 Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на  расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали. (c) СП 2.13130.2009
Пожарные не разрешат даже в уровень пола, либо окна должны быть противопожарными.

*

Оффлайн nideKer

  • *****
  • 2603
  • Репутация: +121/-2
  • Пол: Мужской
  • freeRide 4ever
Ну вы даете! :)
Пристраиваю торговое здание к жилому дому.
При чем тут:

Встроенные в жилые здания помещения общественного назначения
?

*

Оффлайн Resp

  • ****
  • 281
  • Репутация: +5/-0
  • Пол: Мужской
А если так?
5.1.6 Объекты защиты жилого и общественного назначения различного класса функциональной
пожарной опасности следует отделять друг от друга противопожарными преградами в соответствии
с требованиями настоящего раздела.(c)СП 4.13130.2009
5.2.4.3 Жилые помещения объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 от других
частей здания должны быть отделены:
- в зданиях I и II степеней огнестойкости — противопожарными перекрытиями и стенами 1-го
типа;
- в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости — противопожарными перекрытиями и стенами 2-го
типа. При этом спальные помещения, размещаемые в пределах одного этажа, допускается вместо
стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа. (c)СП 4.13130.2009
5.4.6 При разделении здания на пожарные отсеки противопожарной должна быть стена более
высокого и более широкого отсека.(c)СП 2.13130.2009
5.4.13 Допускается в наружной части противопожарной стены размещать окна, двери и ворота с ненормируемыми пределами огнестойкости на  расстоянии над кровлей примыкающего отсека не менее 8 м по вертикали и не менее 4 м от стен по горизонтали. (c) СП 2.13130.2009


 

Похожие темы

  Тема / Автор