Test

Подскажите пожалуйста, в серии жил. домов Э-93-1 12 эт 83 кв.  тип лестниц Н1 или Н2? и вообще можно ли стеклить пожарную лестницу?

*

Оффлайн nideKer

  • *****
  • 2603
  • Репутация: +121/-2
  • Пол: Мужской
  • freeRide 4ever
Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #1 : Декабря 02, 2011, 17:51:03 »
Подскажите пожалуйста, в серии жил. домов Э-93-1 12 эт 83 кв.  тип лестниц Н1 или Н2?
Если как тут на рисунке плана: http://tipdoma.com/2010/02/seriya-e-93/ - то это Н1.
и вообще можно ли стеклить пожарную лестницу?
Вопрос както не корректно звучит - в зависимости от типа и вариантов...

*

компания

Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #2 : Декабря 05, 2011, 22:27:05 »
Спасиба! то есть по снип получается стеклить нельзя: СП 1.13130.2009
п.4.4.9. Незадымляемость переходов через наружную воздушную зону, ведущих к незадымляемым клеткам типа Н1, должна быть обеспечена их конструктивными и объёмно-планировочными решениями. Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах.
Пожарная инспекция выписала предписание и штраф на 150т.р за остекление пожарной лестницы. Вопрос - возможны ли какие-нибудь варианты решения данной проблемы без демонтажа окон?

*

Оффлайн gogiyar

  • *****
  • 1315
  • Репутация: +28/-0
  • Пол: Мужской
Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #3 : Декабря 05, 2011, 22:58:31 »
А в окнах нету фрамуг?

*

Оффлайн nideKer

  • *****
  • 2603
  • Репутация: +121/-2
  • Пол: Мужской
  • freeRide 4ever
Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #4 : Декабря 06, 2011, 17:14:07 »
Вопрос - возможны ли какие-нибудь варианты решения данной проблемы без демонтажа окон?
Ну... возможны наверное если "говорить" с пожарными "тет-а-тет". Бабло почти всегда побеждает зло... =)
Из компенсационных мероприятий на ум приходит только подпор воздуха в данном "тамбуре" или дренчерная завеса  :mad: - но что то мне кажется демонтировать окна будет дешевле...  :rolleyes:

А в окнах нету фрамуг?
А они кстати и не помогут - т.к. система должна работать в "автономном" режиме - и даже при наличии фрамуг классность лестницы понижается - что собственно нужно чем то компенсировать =)

*

Оффлайн gogiyar

  • *****
  • 1315
  • Репутация: +28/-0
  • Пол: Мужской
Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #5 : Декабря 06, 2011, 17:17:39 »
т.к. система должна работать в "автономном" режиме - и даже при наличии фрамуг классность лестницы понижается - что собственно нужно чем то компенсировать =)
. Где это прописано, что классность понижается? просто снимаются фрамуги и  лестница станет открытой.

*

Оффлайн nideKer

  • *****
  • 2603
  • Репутация: +121/-2
  • Пол: Мужской
  • freeRide 4ever
Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #6 : Декабря 06, 2011, 17:23:26 »
Где это прописано, что классность понижается?
Достаточно заглянуть в ГОСТ и посмотреть на чертеж лестницы - что бы было понятно - что классность лестницы понижается...
т.к. система должна работать в "автономном" режиме
т.е. дым не должен попадать в лестницу...

*

Оффлайн gogiyar

  • *****
  • 1315
  • Репутация: +28/-0
  • Пол: Мужской
Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #7 : Декабря 06, 2011, 17:28:11 »
Напомните пожалуйста о каком ГОСТе говорите, интересно посмотреть. Но даже если и так, то пожарник тот ссылается как я понял на  СП 1.13130.2009 п.4.4.9, в котором пишется, что лестница должна быть открытой. Фрамуги убрать и она будет открытой? будет!
 Про дым не совсем понял-лестница же у нас без фрамуг будет открытой, какие еще вопросы?

*

Оффлайн Anamalia

  • ***
  • 129
  • Репутация: +5/-0
  • Пол: Женский
Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #8 : Декабря 06, 2011, 17:43:00 »
Про дым не совсем понял-лестница же у нас без фрамуг будет открытой, какие еще вопросы?
Причем достаточно будет снять по одной фрамуге на этаже, и все будет ок =)

*

Оффлайн gogiyar

  • *****
  • 1315
  • Репутация: +28/-0
  • Пол: Мужской
Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #9 : Декабря 06, 2011, 17:44:56 »
Ну если фрамуга больше 1 кв. м., то достаточно.

*

Оффлайн Khristov

  • *
  • 15
  • Репутация: +0/-0
Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #10 : Декабря 07, 2011, 11:45:40 »
1,2 м2, если быть точным.

*

Оффлайн gogiyar

  • *****
  • 1315
  • Репутация: +28/-0
  • Пол: Мужской
Re: типы лестниц пожарных
« Ответ #11 : Декабря 07, 2011, 14:28:54 »
Нет, я не этот пункт имел ввиду, если имеются открытые проемы(постоянно) площадью более 1кв.м. между двумя помещениями-то данные помещения считаются как одно целое, точно не помню-это где-то в вентиляционном снипе было...

 