Пожалуйста, не блокируйте рекламу!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

Оффлайн DEN100

  • *****
  • 642
  • Репутация: +37/-3
  • Пол: Мужской

Test

Уважаемые господа архитекторы вопрос из нормативной базы!!! Кто сталкивался с нормами С.П.
Минимальные расстояния между зданиями с устройством пожарного проезда между ними (8,5 или 13,5 м)??? Офисные здания. В исторически сложившихся районах Петербурга???  ???  :'( :'( :'( :'(

*

Jonatan07

Re: Минимальные расстояния между зданиями!!!
« Ответ #1 : Ноября 23, 2007, 01:19:12 »
Вообще-то минимальное расстояние между зданиями 10 метров.

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
Re: Минимальные расстояния между зданиями!!!
« Ответ #2 : Ноября 23, 2007, 09:24:01 »
СНиП 2.07.01-89*
Цитировать
2.12*. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в п. 9.19 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном приложении 1.

Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.


*

Оффлайн DEN100

  • *****
  • 642
  • Репутация: +37/-3
  • Пол: Мужской
Re: Минимальные расстояния между зданиями!!!
« Ответ #3 : Ноября 23, 2007, 11:38:02 »
Вообще-то минимальное расстояние между зданиями 10 метров.

Если знаешь, то на основании чего (СНиП,ГОСТ) норма итд......
СНиП 2.07.01-89*
Цитировать
2.12*. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, приведенными в п. 9.19 настоящих норм, нормами освещенности, приведенными в СНиП II-4-79, а также в соответствии с противопожарными требованиями, приведенными в обязательном приложении 1.

Между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.



да спасибо конечно но это я знал! Суть вопроса в другом. Офисные здания в них как правило не учитывается инсоляция а есть норма по освещенности. И самое главное какие нормы в исторически сложивш.. районах СПБ, там нормы более строгие. Читайте вопрос!

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
Re: Минимальные расстояния между зданиями!!!
« Ответ #4 : Ноября 23, 2007, 12:45:23 »
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЗАСТРОЙКА ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ  РАЙОНОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ТСН 30-306-2002 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Цитировать
6.12 Уровни естественной освещенности помещений строящихся и реконструируемых зданий должны отвечать требованиям действующих санитарных норм.
6.13 Условия инсоляции строящихся и реконструируемых зданий должны отвечать требованиям действующих санитарных норм.
6.14 При строительстве и реконструкции жилых и общественных зданий минимальные противопожарные разрывы между этими зданиями и существующими жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по таблице 1* СНиП 2.07.01 приложение 1*.


Ссылка на вышеуказанный СНиП 2.07.01-89*

А насчет офисных помещений ,где их можно размещать и какая должна быть инсоляция читай СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 17:43:35 от BeArt »

*

egoza

Re: Минимальные расстояния между зданиями!!!
« Ответ #5 : Октября 01, 2009, 10:47:29 »
Товарисчи! Подскажите. Такая ситуация-по границе участка идет газовая труба, какое минимальное расстояние должно быть от энтой трубы до ближащей постройки (в данном случае сауна)?  ???

*

Оффлайн sanchosx

  • **
  • 45
  • Репутация: +1/-1
  • Пол: Мужской
Re: Минимальные расстояния между зданиями!!!
« Ответ #6 : Октября 01, 2009, 11:45:57 »
Смотри СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 . Там вроде есть про трубопроводы и расстояния

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
Re: Минимальные расстояния между зданиями!!!
« Ответ #7 : Октября 01, 2009, 11:49:11 »
Товарисчи! Подскажите. Такая ситуация-по границе участка идет газовая труба, какое минимальное расстояние должно быть от энтой трубы до ближащей постройки (в данном случае сауна)?  ???
Главный СНИП архитектора:
СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА  ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Таблица 14*. В зависимости от давления в газопроводе  - от 2 до 10м

*

egoza

Re: Минимальные расстояния между зданиями!!!
« Ответ #8 : Октября 01, 2009, 12:38:30 »
Главный СНИП архитектора:
СНиП 2.07.01-89* ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА  ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Таблица 14*. В зависимости от давления в газопроводе  - от 2 до 10м




Это конечно ДА! Но там для подземных сетей, а тут воздушка по границе участков

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
Re: Минимальные расстояния между зданиями!!!
« Ответ #9 : Октября 01, 2009, 13:14:58 »
Тогда вот этот СНиП 42-01-2002
5.3 НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

 

Похожие темы

  Тема / Автор