есть стена многослойная :250 кирпич+140 утеплитель+250 кирпич, на вертикальных торцах проемов нужно сделать закрытие утеплителя кирпичом слоем 120 мм. т.е. наружным слоем.
не подскажите где искать ?
1. Такой пирог стены не есть наилучший вариант теплоизоляции, вы утеплитель ставите ровно в середину слоя, при выпадении влаги из пара вода насыщает наружный слой собой и чем он толще тем хуже становиться теплоизоляция всей конструкции!
2. Ввиду того что утеплители (ППС, ЭППС, БАЗАЛЬТ) идет размеркой в 50, 100мм у застройщика возникнет геморрой с покупкой материала, увеличьте до 150 и будет счастье, первый стой положат 100 мм, а второй 50 перекроют швы первого чем улучшат теплоизоляцию.
3 Так как вы планируете 250 наружным слоем делать отделочным кирпичом то это существенно увеличит сметную стоимость, это заказчик уже узнает от подрядчика и вспомнят вас интересным словом!
Вывод - чтобы сохранить общую толщину стены делайте пирог 380 внутренний черновой кладки 150 утеплитель 120 наружный отделочный слой
Или оставьте 250 внутри если достаточная нагрузочная способность!