Этот СНиП ссылается на сантехников, что они должны рассчитать количество:
9.2 Водосточные воронки внутреннего организованного водоотвода должны располагаться равномерно по площади кровли на пониженных участках, на самом низком участке при необходимости предусматривают аварийный водоотвод при помощи парапетной воронки (приложение Ж). Число воронок в зависимости от ее пропускной способности, площади кровли и района строительства определяют по СП 30.13330 и СП 32.13330.
Добавлено: Мая 15, 2012, 08:09:49
Отдал сантехникам, ответили что по их расчету получается на ~2500 м.кв площади плоской кровли 2 воронки по 100 мм, что то тут не так.
Добавлено: Мая 15, 2012, 10:40:07
Расчет для внутреннего водостока (СНиП 2.04.01-85* п. 20.9.)
2500(пл. кровли уклоном 1.5%)*80 (л./с. с ГА)/10000= 20 л.с при норме на воронку в 10 см. - 12 л.с., следовательно для внутреннего водостока необходимо
2 воронки по 10 см.Для наружнего водостока (СП 17.13330.2011 п. 9.7) - 1,5 см.кв на 1 м.кв.
1.5 см.кв.=0,00015 м.кв. 0,00015*2500(пл.кровли) = 0,375м.кв.
10см труба имеет площадь 78 см.кв.=0,0078 м.кв.
0,375/0,0078 =
48 воронок по 10 смКа кто не сходится количество 2 и 48 воронок для внутреннего и наружнего водостока. Где ошибка?