Test

Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Считаю сейчас площадь окраски в ArchiCAD (впервые).
Сначала делал конструктив (металл) морфами, затем почти все переделал на имеющиеся профиля в библиотеке.
Когда пришло время подсчитать площадь окраски, выяснилось, что ArchiCAD считает площадь колонны, сделанной профилем, не только снаружи, но и внутри. И запретить ему это делать просто не возможно!!! Уже все критерии перебрал, не делает он этого и все! Конвертанул в морф. На внутреннюю поверхность назначил другое покрытие.
Как ни крутил "Учитывание площади по критериям" , ничего не помогает. Как считает он теперь 2 покрытия, так и продолжает считать, хотя я ему четко задал в критериях "Покрытие наружной поверхности " совпадает с  _______. Как быть?

*

Оффлайн regySER

  • ***
  • 236
  • Репутация: +19/-0
Если у вас балки и колоны профильные заполните пустоту Строительным материалом, например "Воздушная прослойка рамы"

*

Оффлайн Kuvbur

  • ^_^
  • ****
  • 370
  • Репутация: +69/-0
  • Пол: Мужской
Можно так.  Но тогда нужно будет заново всё переработать.

 