Пожалуйста, не блокируйте рекламу!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

Zorro

Test

Такой вопрос. На картинке нарисована плита перекрытия с опиранием, а на ней слои пола по границам стен. Я их рисовал двумя разными элементами. Можно ли нарисовать одним элементом, т.е. настроить отображение несущего слоя - с опиранием, а вышележащих - по границам стен?

« Последнее редактирование: Января 31, 2009, 07:51:35 от Valery W »

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
Re: Пересечение многослойных стен и перекрытий
« Ответ #1 : Ноября 08, 2007, 00:08:57 »
Правильнее - уложить плиты, а затем выполнить полы, как в жизни. Таких комбинированных плит я не видел. Что касается штриховки, если её там не должно быть, попробуй в настройках многослойной конструкции поставить воздушное пространство на этом слое.

*

Zorro

Re: Пересечение многослойных стен и перекрытий
« Ответ #2 : Ноября 08, 2007, 09:19:20 »
2 BeArt: Понял. Упущение разработчиков (. При изменении толщины пола приходится каждый раз менять отметку перекрытия. Неудобно.
Со штриховкой разобрался, спасибо.

*

Оффлайн crazyASD

  • Самый главный
  • *****
  • 8545
  • Репутация: +518/-25
  • Пол: Мужской
  • iCrazy
Re: Пересечение многослойных стен и перекрытий
« Ответ #3 : Ноября 08, 2007, 11:32:42 »
Не столько упущение, сколько технология.

*

Оффлайн Ilia

  • *****
  • 1052
  • Репутация: +73/-0
  • Пол: Мужской
  • ...и! Не надо "и"...
Re: Пересечение многослойных стен и перекрытий
« Ответ #4 : Ноября 08, 2007, 12:41:56 »
был же урок на эту тем.. щяс поищу

*

Оффлайн Int

  • *****
  • 3812
  • Репутация: +378/-5
  • Пол: Мужской

*

OnrGRT

Re: Пересечение многослойных стен и перекрытий
« Ответ #6 : Января 31, 2009, 00:24:14 »
например у меня мнослойная конструкция стены (250 кирп.+100 утепл) на нее упирается перекрытие (200 монолит + 100 слои пола) на 250 ( на кирп часть)
как сделать так чтоб на разрезе стену не пересекали слои пола
пробовал менять PRIORITY слоев но безуспешно

*

Оффлайн BeArt

  • *****
  • 1016
  • Репутация: +94/-3
  • Пол: Мужской
Re: Пересечение многослойных стен и перекрытий
« Ответ #7 : Января 31, 2009, 08:13:11 »
OneGRT
Цитировать
например у меня мнослойная конструкция стены (250 кирп.+100 утепл) на нее упирается перекрытие (200 монолит + 100 слои пола) на 250 ( на кирп часть)
как сделать так чтоб на разрезе стену не пересекали слои пола
пробовал менять PRIORITY слоев но безуспешно
Кроме создания отдельных слоев сплошного перекрытия с необходимым опиранием на стены и многослойной конструкции пола существует еще один вариант решения:
Создать сплошное перекрытие с необходимым опиранием на стену. Затем вычесть перекрытие по периметру стен взамен вставить многослойное перекрытие. Этот вариант актуален, когда используется выноска для многослойных конструкций с отражением слоев.

*

OnrGRT

Re: Пересечение многослойных стен и перекрытий
« Ответ #8 : Февраля 02, 2009, 18:27:52 »
спасибо, я както до этого не додумался :)

*

Оффлайн s_vallery

  • 2
  • Репутация: +0/-0
Пересечение многослойных стен и перекрытий
« Ответ #9 : Апреля 07, 2017, 11:13:19 »
Многослойная конструкция стены и перекрытия не пересекаются в разрезе адекватно. Работаю в 18 версии. Приоритеты материалов проверяла.  В чистом файле все работает. С чем может быть связан такой глюк? И стены в 3д не отображаются как многослойные. Опять-таки в новом файле все хорошо. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

*

Оффлайн s_vallery

  • 2
  • Репутация: +0/-0
Пересечение многослойных стен и перекрытий
« Ответ #10 : Апреля 07, 2017, 11:44:26 »
Нашла ответ на свой вопрос! 

*

Оффлайн art9002

  • *****
  • 716
  • Репутация: +59/-0
  • Пол: Мужской
Пересечение многослойных стен и перекрытий
« Ответ #11 : Апреля 11, 2017, 08:31:15 »
To s_vallery,
  Ещё одна проблемка может быть  - это Номер Группы Пересечения (см. справку о слоях). Если они разные в комбинации слоёв, то пересечения по правилах приоритетов не будет и даже при отключённом Наследуемом Режиме.

 