Пожалуйста, не блокируйте рекламу!

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

*

Оффлайн demi

  • 1
  • Репутация: +0/-0

Test

Хотелось бы поинтересоваться, вопрос к строителям. У кого был опыт работы с композитной арматурой? Предприятие заказало подготовить складское помещение... Там планируют открыть автомойку. Обдумываем вариант пола. Нашли компанию на сайте https://arvit.com.ua  , которая занимается производством стеклопластиковой арматуры. Заинтересовались таким предложением, потому что технические характеристики нам очень подходят в плане устойчивости к коррозии и надежности в эксплуатации в дальнейшем, учитывая нагрузки.  Кто слышал, прошу отзовитесь. Надежно ли это все или все же использовать сталь? Спасибо... будем рады всем комментариям.

*

Оффлайн Gorynych

  • *****
  • 1078
  • Репутация: +87/-3
  • Пол: Мужской
Для фундамента норм, для перекрытия - стрёмно. Позволяет уменьшить кубатуру бетона. Широкий опыт использования есть в Эстонии. Сам делал мелкозаглубленные фундаменты в С-Пб и Л. О. 

*

Оффлайн PUX

  • *****
  • 1127
  • Репутация: +54/-0
  • Пол: Мужской
  • mad skill non-sence designer
у нас ей занимаются https://donleon.ee гугл транслейт в помощь
много делают, в основном полы.

*

Оффлайн Artemiy

  • ***
  • 168
  • Репутация: +14/-0
Несущие конструкции ей лучше не армировать. У стеклопластиковой арматуры в четыре раза меньше модуль упругости, чем у стальной. Это значит, что деформация под нагрузкой будет намного больше при одинаковой прочности арматуры. И раскрытие трещин в бетоне, соответсвенно, тоже существенно больше.

 

Похожие темы

  Тема / Автор
Армирование колонны

Автор Самый маленький) « 1 2  Все » Моделирование